UPDATE:
Jag pratade med en eko-tech och de pekade mig på en alternativ lösning. Om jag får en adapter som heter "Fast-State Common Maker" , behöver jag bara reda på var du ska ansluta C-Wire vid ugnsbräda och det ska göra tricket.
Så ifrågasätter nu är: Var kan jag använda denna ledningsuppställning för att få min 24V C-Wire-matning?
Ursprunglig fråga:
Vi vill installera en smart termostat i vårt hem som värms av en central trä / elektrisk ugn (trä är den primära värmekällan).
För närvarande finns en grupp med 4 ledningar som går från ugnsens kommandonblock till 2 termostater på bottenvåningen.
2 av ledningarna går till en enkel kvicksilverrörstermostat som styr spjällen för trävärmen. (Vi håller den här vid 26C så att den alltid är öppen om elden brinner).
De andra 2 ledningarna hade en identisk inställning (med en kvicksilvertermostat) för elvärmekällan, men för några år sedan bytte vi ut den med en programmerbar Honeywell-termostat så att vi kunde programmera elvärmen när vi var borta för en några dagar (när vi uppenbarligen inte kunde göra bränder för att värma huset). Jag har den här kabeln väldigt i grunden: 1 tråd till 'R' och 1 tråd till 'W'.
Vad vi hoppas kunna installera nu är en smart termostat så vi kan se / kontrollera elvärmen från våra telefoner när vi är borta. (Vi behöver inte Alexa / Siri-funktionaliteten)
Bara problemet är att varje smart termostat som jag har hittat kräver en "C-wire" som inte är närvarande i den nuvarande konfigurationen. Ecobee3 Lite levereras med Power Extender Kit, men instruktionerna refererar fortfarande till kretskort för styrkort som inte finns i ugnen.
Ledningsdiagrammen för min ugn finns i bruksanvisningen här: Page 18 eller Page 23 (jag är bara inte säker på vad blåsarmotor Jag har, men det är PSG-4000 Wood / Electric Combo).
Är det även möjligt att ansluta en av dessa termostater?
Finns det alternativa termostater som har Wi-Fi-funktionen men behöver inte C-Wire?
Bonusfråga: För termostaten som reglerar vedugnspjällen är det dåligt att konvertera det till en enkel på / av-brytare?
Systemet är ovanligt eftersom det har två 24V-styrtransformatorer inuti den - en för den elektriska sidan som driver reläet och kontaktorn, och en sekund för träsidan som driver servomotorn. Vidare är transformatorn för servomotorn hälften av transformatorns storlek för den elektriska sidan av ugnen (20VA vs 40VA), vilket begränsar dess förmåga att driva en energisjukt WiFi-termostat också. Med tanke på att träsidans transformator har sin C-kabel exponerad vid styrplinten och den elektriska sidotransformatorn inte, lämnar du dig med två alternativ:
Byt 20VA 24VAC-transformatorn med en 40VA-version (40VA HVAC-styrtransformatorer är helt standardmässiga) och tryck sedan på C vid terminal 6 på ugns styrplint med ett 24VAC SPST-relä så att termostaten kan styra den elektriska sidan.
Tryck på den elektriska sidan C-terminalen, troligen vid relä 7, och använd sedan ett 24VAC SPST-relä så att termostaten kan styra träsidan.
Något som detta skulle vara tillräckligt för den här applikationen när det gäller reläer (tekniskt sett är det inte UL listat för fristående användning, men för montering i en ugn är det inte så mycket).
Läs andra frågor om taggar thermostat hvac thermostat-c-wire Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna