GFCI Outlet anslutet till icke-GFCI. Kan jag byta?

2

Jag har ett GFCI uttag som är anslutet till ett annat icke-GfCI uttag. Så när antingen har ett problem, kommer de att gå av. Min fråga. Kan jag vända dessa försäljningsställen? Låt oss säga att GFCI-uttaget ligger till vänster och att inte-GFCI-uttaget är till höger, kan jag byta dem och lägga ut icke-GFCI-uttaget till vänster och GFCI-uttaget till höger?

    
uppsättning R Barr 13.01.2016 11:39

2 svar

3

Den fysiska platsen för de två enheterna spelar ingen roll, det är bara hur GFCI är ansluten. Om du kopplar en GFCI på ett sätt skyddar den varje behållare efter det - om du kopplar den till en annan, skyddar den bara sig själv. Om du bara vill att GFCI bara skyddar sig, byt bara om ledningarna och lämna den där den är på. Om du skulle vilja att den befinner sig på den nya platsen och fortfarande skyddar sig, kan du bara byta dem och bara koppla den ordentligt.

Det kan emellertid vara en orsak till varför slättbehållaren nedströms är skyddad. Om det är på en plats som, enligt kod, bör skyddas då bör det skyddas. Om du inte gillar dem båda flippar samtidigt, då kan du vrida ledningarna som visas i bilden ovan och få en andra GFCI-behållare och binda den in där den vanliga behållaren är nu.

Återigen men, som de kommenterade kommentarerna, om det skulle vara skyddat av GFCI och du ständigt har dem flip .. Jag rekommenderar att du lägger in en andra GFCI.

    
svaret ges 13.01.2016 14:22
1

Problemet är de fysiska begränsningarna av kablarna. Ledningar är inte en slinga (i USA). GFCI är inte magiska. I denna krets är uttagen "daisy chained" - strömmen kommer från servicepanelen (brytboxen) till ett uttag, sedan till nästa, sedan till nästa. Det finns en "uppströms" (mot servicepanelen) och en nedströms. Ett GFCI-uttag kan endast skydda andra uttag som ligger nedströms från det.

Antag att kedjan har utlopp A B C D, allt i köket. Outlet A skulle vara GFCI, skyddsutlopp BC och D. Anta att du byter utlopp A med utlopp C. Nu är A och B inte skyddade av GFCI, utlopp C är GFCI och skyddar uttaget D. För A och B att vara oskyddad är olaglig under kod och farlig.

Ett annat alternativ är att ersätta strömbrytaren som matar denna sträng av uttag med en GFCI-brytare. Nu spelar det ingen roll vad butikerna är. Du är fri att använda vilken typ av uttag du föredrar. Installera en GFCI-brytare behöver arbeta inuti din servicepanel, som kanske alltid har 240VAC.

    
svaret ges 14.01.2016 06:56