Addering ett ljus till en befintlig strömbrytare

1

Det här kan kräva ett diagram, men det gör jag inte just nu när jag gör det från min telefon.

Jag har en befintlig takfäste i ett badrum som har 3 uppsättningar av ledningar som går in i det (ingen mark):

  • Svartvit vit tråd från säkringspanelen
  • Svartvita trådar ut till en enda polarljusbrytare
  • Svarta och vita trådar ut till ett halleljus som har sin egen strömbrytare.
  • Jag behöver förhoppningsvis lägga till en befintlig fixtur på väggen utan att slita ut en massa gips. Jag sprang en ny uppsättning ledningar från takfästet på vinden ovanför, över till väggen och snakade den ner till där jag vill installera fixturen. Lätt nog.

    Mitt problem är att jag nu har 4 uppsättningar av ledningar och jag har ingen aning om hur de ska alla anslutas för att få det här att fungera. Som du säkert kan samla, är jag ingen elektriker, men jag har en grundläggande förståelse.

        
    uppsättning hyphen 20.01.2019 19:27

    1 svar

    0

    Den svarta och vita från säkringspanelen är den konstanta strömmen som matar två kretsar: Badljuset och hallljuset. Jag tar det med enstaka poljusbrytaren användes för att styra den gamla takfästningen. De två kablarna som går till hallens ljus måste fästas vit till svart från säkringspanelen. Det är en komplett krets.

    HÖGSTÄLLNING: De båda ledningarna som kommer till ljusströmställaren ska båda betraktas som "heta". Fäst omkopplaren svarta ledningen till den svarta ledningen från säkringspanelen och växla den vita ledningen till den svarta ledningen i din gamla takfäste. Fäst den vita takten på den gamla takfästet på säkringspanelens vita tråd. Det är en komplett krets.

    NY FIXTURE: Växeln kan också användas för att styra den nya fixturen. Fäst den svarta ledningen på den svarta ledningen på den gamla takfästet. Detta kommer att ge ström till den nya fixturen när strömbrytaren är aktiverad. Fäst den vita ledningen på panelens vita tråd.

    I slutet kommer panelens vita tråd att ha tre ledningar anslutna till den (alla neutrals är bundna). Säkringarpanelens svarta tråd kommer bara att ha två ledningar anslutna till den, eftersom strömbrytaren kommer att mata ström till taket och den nya fixturen samtidigt.

        
    svaret ges 20.01.2019 20:01