Ger inte trefas ström till vanliga privatkunder UNSTABLE?

0

Vissa länder, utanför USA, levererar 3-fasströms direkt till enskilda lägenheter (även "lägenheter") i högtornstorn. [Speciellt tidigare UK-kolonier och liknande, och noterade även i denna tråd i vissa fall även i USA: Varför har jag trefas elektricitet? ].

Är det inte här en mycket fel sak att göra med stabiliteten hos nätförsörjningen , eftersom strömmen i faserna blir obalanserad jämfört med att köra korrekt 3-fasig utrustning / laster som automatiskt balanserar faserna? Vad ska den enskilda bostadsbyggaren troligtvis göra med varje fas? Alla hans / hennes apparater går på enfas. Att balansera faserna skulle vara nära omöjligt, förhindra självklart en wye-delta-transformator för hela lägenheten eller huset (låt oss ignorera den möjligheten)!

Några tankar?

    
uppsättning Kiers 22.06.2017 03:05

5 svar

4

  • I USA delar ett litet block en 240V-split-fasstransformator. Den primära av den transformatorn är på typiskt 2400 volt 3-fas delta, ett ben uppenbarligen. Nästa block över är avstängt från olika faser.
  • I Europa får en stadsdel en 415V 3-fasars transformator och det första huset är anslutet till fas A och neutralt, nästa hus till B och neutralt, nästa hus till C och neutralt, etc. Vissa hus får 2 eller 3 faser, särskilt om de är tunga. Det är lika enkelt som att leverera en enda tråd. De kan då ansluta apparater till 415V, men det är sällsynt förutom allvarliga hantverkare eller hobbyister med industriella verktyg.
  • På ett Manhattan får ett block 208V 3-fasigt, hus 1 får fas A och B och neutralt, hus 2 får B, C och neutralt, hus 3 får A och C etc.
  • Avlägsna landsbygdens Amerika ser ofta ~ 10kv enfas med en transformator vid varje bondgård. Men det här är ena sidan av 3-faset delta, nästa gårdsväg kommer att tappas i nästa fas.
  • Australien distribuerar ibland högspänning med en enda tråd och jord som neutral, bokstavligen en ensam tråd på polen. Det är 3-fas "wye" med de andra 2 faserna som går ner andra distributionsledningar.

All fördelning är 3-fas - om inte till polen, åtminstone till grannskapet.

Så vilket val har du? Ingen seriöst kommer att driva ett stort enfasdistributionssystem ** och göra en stor omvandling från 3-fas till 1-fas, helt enkelt över obalans.

Det är genomsnittligt

Obalanser är inte lika stora en överenskommelse som du kanske tror. Med ett tillräckligt stort antal hus till genomsnittet över, så småningom laddas per fas genomsnitt ut.

Om det av en eller annan anledning inte gör det, kan energiselskapet ändra vilken fas en viss platta eller blocket slår på.

Om stadens stora industri beslutar sig för tungt belastning av en fas och skapar en obalans, kan de få en seriös pratning från kraftbolaget. Eftersom de är stora nog för att skapa en obalans som är för stor till genomsnittlig ut.

** Förutom järnvägen. Titta på Amtrakos nordöstra korridor, se jämnt antal kraftledningar? En fas. De måste lösa "hur lägger du en enorm enfasbelastning på 3-fas" -problemet.

    
svaret ges 22.06.2017 06:46
0

Det enkla svaret är om lasterna är anslutna och balanserade, det finns inget problem. Även med enfasbelastningar på en 3-fasig panel är det ok men de behöver balanseras. När jag säger balanseras varje fas dra en liknande mängd ström. Om det finns stora obalanser i lasten med 3-fas (och enfas "splittrad" som används i de flesta amerikanska hem) kan obalansen leda till att neutralen "float" har visat obalanser orsaka upp till 7vac svänger i neutralen (över 2,5v byta strömförsörjning tenderar att grotta problem eller jag har observerat detta). Jag har kunnat minska eller eliminera flytande neutraler genom att se till att varje fas / ben drar en liknande mängd kraft. Hur mycket obalans kommer det att ta för att orsaka problem? På lokal nivå eller hus beror det på storleken på transformatorn som används. En mindre transformator kräver att benen är mer balanserade, vissa hem kan hantera 50 amps obalans utan några dåliga effekter medan andra inte kan. Nu kommer vi till rutnivån. Varje område tappas och belastningarna är balanserade reducerande stress på systemet. De sista 3-fasströmsförbrukarna debiteras en extra avgift för strömavvikelse. Det mesta av tiden kommer det som en kraftförskjutning på grund av användningen av stora eller många induktionsmotorer, måste kraftbolaget korrigera för obalansen så att de tar ut mer (eller kunden lägger till kondensatorbanker för att rätta till obalansen och minska det där intäkterna). Så gör det systemet instabilt med en obalans? Nej problem med obalans är vanligtvis lokaliserad och kraftföretaget anpassar anslutningar och fasledning / lagring för att justera för belastningar (förutom laddning mycket mer för den obalanserade effekten).

    
svaret ges 22.06.2017 16:08
0

Du är delvis rätt: det finns möjlighet att faserna inte används på ett balanserat sätt.

Men om du har ett 3-fasssystem har du vanligen 5 ledare: L1, L2, L3, N och PE. N är neutral och PE är Protection Earth.

Om du föreställer dig att de tre L [123] är noderna i en balanserad triangel (när det gäller komplexa spänningar med radie och faser) sitter N normalt mitt i triangeln. Om du är helt jämnt balanserad finns det ingen ström i N. Om du bara är delvis balanserad har du en restström i N som kompenserar obalansen.

I de flesta fall (TN topologi) är N jordat och anslutet till PE (Protection Earth) vid första möjliga punkten i huset. Men det finns också möjlighet att du har en TT topologi: N är inte jordad och kan flyta eftersom den drar mycket ström. Detta är oftast fallet om du har väldigt få hus i slutet av en transformator.

Detta beskriver situationen i Europa, särskilt i Tyskland.

    
svaret ges 22.06.2017 17:12
0

Kort svar: Nej

Industriella och kommersiella kunder har många enfasbelastningar. Allt vi gör är att balansera belastningarna.

När du har 12 kretsar av kontorsbelysning som är alla enfas så är 4 kompletta 3-fasskretsar balanserade.

Om en av faserna är över eller under laddad balanserar du bara kretsarna för att kompensera.

Det är inte ett problem.

Grattis på dagen!

    
svaret ges 22.06.2017 21:49
0

Paneler är självbalanserade till en grad

Facklig balansering av faserna på ett 3-fasigt wye-system som garanterar enfasbelastningar säkerställs av panelkonstruktion och installation - paneler i ett trefasigt panelkort är upptagna ABCABCABC går ner i en kolonn som är likvärdig med ABABAB-layouten av en modern split-faspanel. Det innebär att du enkelt skovar enfasiga kretsar i de första slitsarna du hittar kommer att få dig en layout som är rimligt balanserad. Tunga tvåfasbelastningar är lite mer av konsternation, men utarbetar OK i slutändan, i synnerhet för att radladdningar inte drar sin fulla belastning mycket av tiden (hur många gånger kör du köttet och alla fyra ytorna element full blast på ett elektriskt område?).

Tänk på att det faktiskt är möjligt att få obalans mellan benen i en patologiskt konfigurerad enfaspanel också, men det händer nästan aldrig i det verkliga livet för att skjuta enfasbrytare i panelen ganska mycket kan inte ge sådana patologier om du inte gör något bisarr som att lägga all belysning på ett ben och alla små apparater på den andra.

Hög effektbelastning i 230 / 415Y länder är 3 fas till att börja med

På många områden där det europeiska systemet (230 / 415Y) används, matas intervall och andra tunga laster från alla tre faser. Detta eliminerar fasfelproblemen som orsakas av asymmetriska tvåfasbelastningar på ett trefasystem, förstås.

Kommersiella byggnader har också detta

De flesta kommersiella byggnader använder trefasströmmar på grund av de tyngre motorbelastningar som finns i kommersiellt och industriellt arbete jämfört med bostäder. Som ett resultat matas belysningen och behållarna i dessa byggnader som enfasbelastningar från trefasetjänsten i stället för att skapa en separat enfasetjänst, vilket leder dig till samma punkt som du hittar i bostäder matas med trefas.

    
svaret ges 23.06.2017 00:28