Varför är min utloppsspänning onormal?

1

Jag har just flyttat till ett hus som byggdes 1958 (nästan 60 år sedan).

Ett GFCI-uttag har indikatorlampan på, men ingen ström när du sätter i apparaten. Så öppnade jag det och mätade spänningen med en multimeter. Det är väldigt konstigt. Se nedan diagram:

Jag antar att A och B är ingångsledning medan C och D är utgångsledning till andra uttag. När jag mäter det har jag tagit bort GFCI-behållaren. Varför A och D har fortfarande 5.5v?

Och jag hittade inte marklinjen från utloppet.

Om jag ansluter A, B till LOAD och C, D till LINE på GFCI-behållaren är mitt indikatorlampa på, men mottagaren är alltid avstängd. När jag trycker på återställnings- / testknappen finns ingen effekt.

Jag kan fortfarande inte ta reda på vad som är fel.

    
uppsättning lucky1928 17.09.2015 06:21

3 svar

5

Om A och B är ledningarna som kommer från brytaren, ska de vara anslutna till LINE terminalerna på GFCI. C och D; som går ut för att betjäna andra belastningar , ska anslutas till LOAD -terminalerna. Om det är korrekt anslutet, kommer GFCI inte att återställas. Det betyder att GFCI-enheten är död och behöver bytas ut.

Eftersom C & D är " flytande ", kan 5,5 volt vara fantomspänning inducerad av andra elektriska linjer i närheten av dessa linjer eller något annat magnetfält. En lågimpedans voltmeter kan användas för att utesluta spök (spök) spänning. Eftersom linjerna C & D har ingen hänvisning till det elektriska systemet (flytande), förvänta dig inte en meningsfull läsning.

    
svaret ges 17.09.2015 15:15
2

Det verkar som att själva GFCI-uttaget är dåligt. Ersätt den. Det är verkligen det enklaste att göra. Om det inte fungerar, har du förmodligen ett problem med ledningen mellan uttaget och brytpanelen. Leta efter raster, scorches, korrosion mm.

I guess A and B is input line whilst C and D is output line to other outlets

Du är sannolikt rätt. Ett GFCI-uttag kan skydda sig själv och alla enheter som är anslutna till LOAD-anslutningarna på baksidan.

Mätningen från A till D är meningslös och inte en indikation på ett problem. Om du testa några ojordade metallartiklar någonstans i ditt hus hittar du säkert liknande spänningar överallt. Till exempel kan en gaffel på din köksdisk och en gaffel på golvet läsa en spänning mellan dem.

    
svaret ges 17.09.2015 15:02
2

Att du har spänning mellan A och D skulle indikera att du, vad vi brukade ringa i telefonbranschen, öppnar ett högt motstånd. En av utloppen nere från ditt GFCI-utlopp har (förmodligen) korrosion (högt motstånd) mellan neutralt (vitt) och jordat. Detta kommer att orsaka ett jordfel och resa till GFCI. Lampan på GFCI indikerar ett jordfel, varför uttaget har ingen ström. (Insekter kan också orsaka hög resistans.)

Jag föreslår att alla nedströmsuttag öppnas och korrosion kontrolleras, även i själva utloppet. Om det inte finns någon, så är det i väggen, och du borde noga anställa en elektriker.

    
svaret ges 17.09.2015 07:44