Jag planerar att installera ett interlock kit och backfeeding min panel med min bärbara generator. Bakmatningen kommer att vara en 30 amp brytare, som kommer från 240 / 30A uttaget på min Generac 5500. Frågan är hur långt generatorn kan vara från panelen.
Jag kan installera utomhusinloppet direkt utanför väggen med panelen, vilket resulterar i runt en 6 fotsträcka på 10-3 romex med marken. Men medan generatorn bra där, skulle det vara lite svårare att komma till den platsen för tankning och underhåll.
Alternativt skulle den mest lämpliga platsen för generatorn resultera i cirka 80 fotlöpning av 10/3 romex. Kommer den körlängden att påverka prestandan eller tillförlitligheten hos strömmen?
Som det har diskuterats många gånger i detta forum är det riskabelt att mata tillbaka en generator till en dubbel eller till och med en enda pulsbrytare utan överföringsbrytare. Om huvudbrytaren inte är avstängd medan generatorn är online, kommer du att återmata ström till nätet och utgöra en säkerhetsrisk för verktygen.
Med det sagt, kolla på följande länk, länk Trådens storlek för en 80 kör vid 30 ampere / 120vac är 8 AWG. Använd denna räknare för att bestämma trådens storlek eller bestäm spänningsfallet. 3% droppe betraktas vanligtvis max för 120/240 körningar. När du börjar dra ström, kan droppen bli större eftersom du beskattar spänningskällan med en fast eller max amputgång.