Running LV-ledning genom vinden - vad behöver jag veta?

1

Jag vill köra 1 "LV-ledning (Carlon Resi-gard) genom vinden. I stort sett använder jag vinden för den" horisontella "körningen från ett rum till ett annat.

Jag kommer att försegla hålet med lite caulking, men vad behöver jag mer veta?

  • Är det säkert att bara borra på vinden från rummet nedan?
  • Skall ledningen gå över isoleringen (häftad till något), eller kan den bara ligga på vinden på våningen?
  • Jag tycker att det är bäst att bryta ledningen med minst en "dragkedja" på vinden. Skulle den låda behöva vara en sluten gänglåda med en blank tallrik? Eller kan det vara som någon annan LV backless gänglåda?
uppsättning Slav 17.08.2015 16:20

2 svar

2
  • Det är okej att borra underifrån så länge du vet, för att du inte kommer att slå någonting, annars gå in på vinden.
  • Röret kan springa på vinden på vinden, men jag skulle använda en tvåhålsrem och få den över isoleringen.
  • Jag skulle använda en plastdosa med plastskydd, baklösa kan inte ge dig det stöd du behöver när du drar dina ledningar.
  • När det gäller de hål som du gör skulle jag använda ett eldskum för att försegla.
  • Uppdatering till inlägget och för läsning. Detta är för Carlon

    Följande är från här . Det var svårt att kopiera det på min skanner så jag kopierade och klistrade på den BÄSTA delen.

    Godkända användningar: Typiska applikationer:

    • Betongplatta - NEC Artikel 362
    • Väggar - träplattor, murverk och metallstudie - NEC Artikel 362.
    • Tak - permanent eller tappat (endast fri luft) - NEC Artikel 362.
    • Exposed - NEC Artikel 362
    • Allmänna församlingen - NEC-sektion 518.4, i icke-klassificerade och vissa fem nominella strukturer
    • Förborrad - NEC Artikel 362
    • Klassificerad av UL 1479 för genombrott Firstop Systems i UL Guide Kategori XHEZ och nuvarande UL Fire Resistance Directory
    • Tre timmars betygsättning av golv / tak
    • Höjda golv - NEC avsnitt 645.5 (D) (2)
    • Exposed eller dold i byggnad över tre våningar när ett brand sprinklersystem är installerat i enlighet med NFPA 13-NEC 362.10 (2)

      För användning i bostadshus upp till 3 meter över takets botten.

    Uppdatering till uppdateringen. Innan någon säger någonting inser jag att jag gjorde ett misstag och jag faller på mitt eget svärd. Ovanstående gäller för Carlon Flex-Plus Blue, inte Carlon Resi-gard (Tänk att det är dags att gå tillbaka till ögonläkaren) så här är vad jag gjorde hitta . (Jag var säker på att OP sade flex plus)

    PDF pekade på vinden men gick inte igenom, men det sa också att "Resi-Gard är klassad som en generell banan enligt National Electric Code (NEC) Artikel 770, för Fiberkablar och Raceways och artikel 800 för kommunikationskretsar ".

    Så med det skulle jag använda Resi-Gard i väggarna och Flex-Plus Blue för din raceway på vinden.

        
    svaret ges 17.08.2015 23:25
    4

    NEC Artikel 362

    Jag har kopierat NEC-portionerna som täcker korrugerad HDPE-ledning (High Density Polyethylene) för din läsning. NEC skiljer mellan korrugerade och icke-korrugerade HDPE-ledningar genom att referera till korrugerad HDPE som ENT och icke-korrugerad som bara HDPE. Icke-korrugerad HDPE är inte tillåten alls i några byggnader, medan korrugerad är.

    NEC särskiljer inte specifikt orange korrugerad HDPE från blå korrugerad HDPE utan hänvisar helt enkelt till fiberoptisk kabelledning som "Innerduct".

    770.12 Innerduct for Optical Fiber Cables.

    Listed plenum communications raceway, listed riser communications raceway, and listed general-purpose communications raceway selected in accordance with the provisions of Table 800.154(b) shall be permitted to be installed as innerduct in any type of listed raceway permitted in Chapter 3.

    Även intressant är Carlon, tillverkaren av Riser-gard hänvisar till "Innerduct" när man jämför sina olika Riser-gard-produkter. Se här. Jag tycker att det är säkert att i allmänhet jämföra innerledaren med de säkerhetsbestämmelser som krävs för ENT-installationer.

    De viktigaste delarna för dig kommer att vara 362.12 Användning tillåts inte, 362,30 Säkerhet och stöd för A-B och 362.26 böjningar.

    Speciellt säkrings- och stödjande (B) adresserar dina horisontella vindsvängningar som tillåter spärrarna att stödja ENT om de inte är större än 3 'från varandra och förutsatt att du säkrar ENT inom 3' av varje drag / kryssruta.

    Också intressant är 362,10 som endast tillåter byggnader som inte överskrider tre våningar för exponerat arbete.

    Och allt över 122 ° F omgivningstemperatur är inte tillåtet om inte annat anges. Det kan vara ett problem för heta sommarhusar utan ordentlig ventilation.

    När det gäller att borra i vindar som är mer en byggnadsproblem. Det här svaret adresserar koderna för det.

    II. Installation 362.10 Uses Permitted.

    The use of ENT and fittings shall be permitted in the following:

    (1) In any building not exceeding three floors above grade as follows:

    a. For exposed work, where not prohibited by 362.12

    b. Concealed within walls, floors, and ceilings

    (2) In any building exceeding three floors above grade, ENT shall be concealed within walls, floors, and ceilings where the walls, floors, and ceilings provide a thermal barrier of material that has at least a 15-minute finish rating as identified in listings of fire-rated assemblies. The 15-minute-finish-rated thermal barrier shall be permitted to be used for combustible or noncombustible walls, floors, and ceilings.

    Exception to (2): Where a fire sprinkler system(s) is in stalled in accordance with NFPA 13-2013, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, on all floors, ENT shall be permitted to be used within walls, floors, and ceilings, exposed or concealed, in buildings exceeding three floors above grade. Informational Note: A finish rating is established for assemblies containing combustible (wood) supports. The finish rating is defined as the time at which the wood stud or wood joist reaches an average temperature rise of 121°C (250°F) or an individual temperature of 16.3°C (325°F) as measured on the plane of the wood nearest the fire. A finish rating is not in tended to represent a rating for a membrane ceiling.

    (3) In locations subject to severe corrosive influences as covered in 300.6 and where subject to chemicals for which the materials are specifically approved.

    (4) In concealed, dry, and damp locations not prohibited by 362.12.

    (5) Above suspended ceilings where the suspended ceilings provide a thermal barrier of material that has at least a 15-minute finish rating as identified in listings of fire-rated assemblies, except as permitted in 362.10(1)(a).

    Exception to (5): ENT shall be permitted to be used above suspended ceilings in buildings exceeding three floors above grade where the building is protected throughout by a fire sprinkler system installed in accordance with NFPA 13-2013, Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

    (6) Encased in poured concrete, or embedded in a concrete slab on grade where ENT is placed on sand or ap proved screenings, provided fittings identified for this purpose are used for connections.

    (7) For wet locations indoors as permitted in this section or in a concrete slab on or belowgrade, with fittings listed for the purpose.

    (8) Metric designator 16 through 27 (trade size 1/2" through 1) as listed manufactured prewired assembly. Informational Note: Extreme cold may cause some types of nonmetallic conduits to become brittle and therefore more susceptible to damage from physical contact.

    (9) Conductors or cables rated at a temperature higher than the listed temperature rating of ENT shall be permitted to be installed in ENT, if the conductors or cables are not operated at a temperature higher than the listed temperature rating of the ENT.

    362.12 Uses Not Permitted.

    ENT shall not be used in the following:

    (1) In any hazardous (classified) location, except as permitted by other articles in this Code

    (2) For the support of luminaires and other equipment

    (3) Where subject to ambient temperatures in excess of 50°C (122°F) unless listed otherwise

    (4) For direct earth burial

    (5) Where the voltage is over 600 volts

    (6) In exposed locations, except as permitted by 362.10(1), 362.10(5), and 362.10(7)

    (7) In theaters and similar locations, except as provided in 518.4 and 520.5

    (8) Where exposed to the direct rays of the sun, unless identified as sunlight resistant

    (9) Where subject to physical damage

    362.20 Size.

    (A) Minimum. ENT smaller than metric designator 16 (trade size 1/2") shall not be used.

    (B) Maximum. ENT larger than metric designator 53 (trade size 2) shall not be used. Informational Note: See 300.1

    362.26 Bends – Number in One Run. There shall not be more than the equivalent of four quarter bends (360 degrees total) between pull points, for example, conduit bodies and boxes.

    362.28 Trimming.

    All cut ends shall be trimmed inside and outside to remove rough edges.

    362.30 Securing and Supporting.

    ENT shall be installed as a complete system in accordance with 300.18 and shall be securely fastened in place and supported in accordance with 362.30(A) and (B).

    (A) Securely Fastened.

    ENT shall be securely fastened at intervals not exceeding 900 mm (3 ft). In addition, ENT shall be securely fastened in place within 900 mm (3 ft) of each outlet box, device box, junction box, cabinet, or fitting where it terminates.

    Exception No. 1: Lengths not exceeding a distance of 1.8 m (6 ft) from a luminaire terminal connection for tap connections to lighting luminarie shall be permitted without being secured.

    Exception No. 2: Lengths not exceeding 1.8 m (6 ft) from the last point where the raceway is securely fastened for connections within an accessible ceiling to luminaire(s) or other equipment.

    Exception No. 3: For concealed work in finished buildings or prefinished wall panels where such securing is impracticable, unbroken lengths (without coupling) of ENT shall be permitted to be fished.

    (B) Supports. Horizontal runs of ENT supported by openings in framing members at intervals not exceeding 900 mm (3 ft) and securely fastened within 900 mm (3 ft) of termination points shall be permitted.

    362.46 Bushings. Where a tubing enters a box, fitting, or other enclosure, a bushing or adapter shall be provided to protect the wire from abrasion unless the box, fitting, or enclosure design provides equivalent protection.

    362.48 Joints.

    All joints between lengths of tubing and between tubing and couplings, fittings, and boxes shall be by an approved method.

    362.56 Splices and Taps.

    Splices and taps shall be made only in accordance with 300. 15. Informational Note: See Article 314 for rules on the installation and use of boxes and conduit bodies.

    362.60 Grounding. Where equipment grounding is required, a separate equipment grounding conductor shall be installed in the raceway in compliance with Article 250, Part VI. III. Construction Specifications

    362.100 Construction. ENT shall be made of material that does not exceed the ignitibility, flammability, smoke gen eration, and toxicity characteristics of rigid (nonplasticized) polyvinyl chloride. ENT, as a prewired manufactured assembly, shall be provided in continuous lengths capable of being shipped in a coil, reel, or carton without damage.

    362.120 Marking. (This is usually done by the manufacturer)

    ENT shall be clearly and durably marked at least every 3 m (10 ft) as required in the first sentence of 110.21(A). The type of material shall also be included in the marking. Marking for limited smoke shall be permitted on the tubing that has limited smoke producing characteristics. The type, size, and quantity of conductors used in prewired manufactured assemblies shall be identified by means of a printed tag or label attached to each end of the manufactured assembly and either the carton, coil, or reel. The enclosed conductors shall be marked in accordance with 3.10.120. (This is usually done by the manufacturer)

        
    svaret ges 18.08.2015 00:02