220 uttag utan mark

0

Jag har en spis som jag byter ut som var direktansluten. När jag gick för att sätta ett uttag i fick jag veta att det bara har 3 ledningar, svart, röd och vit och ingen mark. Jag har en huva precis ovanför den som är jordad.

Kan jag köra jordledningen från huven till utloppslådan med metallkaminen, binda den till lådan med en skruv i ryggen och sedan till jorduttaget på uttaget för min spis?

Jag är en lekman, så var snäll och håll det enkelt. Tack på förhand för någon hjälp.

    
uppsättning d todd 22.12.2018 20:58

2 svar

1

Intervallet kommer att behöva en # 10 koppartråd tillbaka till panelen, om dina uttag är anslutna till # 10 eller något går tillbaka till samma panel kan du köra en # 10 till den platsen och det skulle vara lagligt . Om nr # 10 måste du gå tillbaka till servicepanelen eller din huvudjordelektrod inom 5 'av var den kommer in i hemmet. Jordledaren kan ta en annan väg än strömkabeln, så det blir lite lättare.

    
svaret ges 04.02.2019 23:56
0

Det här är en fråga som har ställts många gånger. NEC Artikel 250.140 täcker den som jag har skrivit tidigare. till din fördel kommer jag att lägga upp det igen eftersom det är ganska mycket det slutgiltiga svaret på det här problemet.

Notera undantaget och förklaringen och kom ihåg att det måste uppfylla alla undantagskrav innan du får använda det.

Lycka till och Glad helgdagar.

    
svaret ges 23.12.2018 14:42