Nyligen ersatte jag en gammal kvicksilvertermostat med en programmerbar digital modell (en PRO1 T955W ).
Den är inställd att fungera i uppvärmningsläge. Den önskade temperaturen är inställd på 70 och temperaturen i hemmet är i låga 60-talet. Ändå tänds inte oljebrännaren. Så snart jag pekar på LCD-skärmen tänds dess bakgrundsbelysning och kort därefter börjar ugnsmotorn springa / brinna. Efter några sekunder dämpas LCD-skärmen och ugnen stannar innan önskad temperatur uppnås.
Jag undrade först om jag kanske hade bytt runt R och C-kontakterna. Termostaten har endast de två ingångarna. Efter att ha bytt dem igen, fortsätter samma problem.
Eventuella idéer?
EDIT:
Här är en bild av ledningarna. Det visar R & C-ledningar. Isoleringen ser lite utslitna ut. Jag har försäkrat mig om att båda kablarna är ordentligt skruvade på plats. Bild av kabeldragning
Här är en bild på termostatens baksida: Bild på baksidan
Här visas en bild på termostatdisplayen när den är ansluten. Här tänds displayen (efter att jag tryckte på displayen) och ugnen slog omedelbart på. Så snart bildskärmen dämpades (efter några sekunder efter att inte röra på skärmen) stoppades ugnen omedelbart. Bild på termostatens display
Det visar sig att med denna termostatmodell PRO1 T955W är "huvudtermostaten" (från ovanstående bildlänkar) inte avsedd att driva ugnen. Istället måste man ansluta "basmodulen" till C- och R-ledningarna.
"Master Termostat" (den med displayen, som i bilden ovan), känner av temperaturen och skickar en trådlös signal till "basmodulen". Det styr också temperaturprogrammeringen, "värmeväxling" och andra inställningar. "Master termostat" kan antingen anslutas eller drivas med batterier.
I det här fallet var lösningen att leda "basmodulen" till den gamla termostatens ledningar och upprätta den trådlösa kopplingen mellan "basmodul" och "master termostat". Tidigare med "huvudtermostaten" ansluten till den gamla termostatens ledningar måste displayens bakgrundsbelysning ha skickat en signal till den tråd som slår på ugnen så länge som displayen tänds.
Vad händer när du kortar de två ledningarna? En enkel kvicksilvertermostat gör det för att slå ugnen på, så när du gör det ska ugnen pågå.
Om det fungerar, skulle jag gissa att den nya termostaten är defekt.
Från vad jag kommer ihåg om termostaten ledningar finns det ett par olika befogenheter att använda. Det låter som om du kan använda fel ström för att leverera termostatreläet som vanligtvis ligger på termostaten (en som endast är tillgänglig när LCD-skärmen är på och vilken mikrokontroller som helst i termostaten vaknar). Jag föreslår att du undersöker terminalerna och ser om du behöver stänga termostaten av en annan terminal eller strömma termostaten reläer från en annan terminal än den aktuella termostaten.