Det är troligt att det är ett verkligt markfel i en defekt ballast, särskilt med tanke på att one fixturen orsakar att den ska resa. Under de senaste par decennierna har det skett en omkopplare till elektroniska förkopplingsdon, som börjar med de högre enheterna. Jag ser massor av misslyckade, äldre magnetiska omkopplare och några misslyckade cheapie elektroniska förkopplingar.
En fluorescerande fixtur tillverkad av stygnplåt är värt att behålla, eftersom det är oändligt uppgraderbart till bättre förkopplingar, T8, även LED.
Så jag skulle först kontrollera lamphållarna för eventuella tecken på fysisk skada eller bågning. Tombstone-stilen kostar en bok och de är för det mesta .
Då skulle jag byta ballor - håll på, jag skulle pausa och utvärdera LED-ersättningsrör "- speciellt för byggkvalitet, ljuskvalitet och färg. Det finns ett hav av billiga LED-rör "där ute men kvaliteten är inte så bra. För att vara ärlig stannar jag med fluorescerande eftersom jag kan gå in i Menards och få en topp 90 CRI-lampa i antingen T8 eller T12 för ett rent pris. Du kommer inte se en 90 CRI LED till ett konsumentbart pris, för ett tag ännu. Jag väntar.
Eftersom jag gör ballasten, skulle jag ringa om jag skulle stanna med föråldrade T12-rör eller byta till överlägsen T8. Det är viktigt - ballasten måste matcha lamporna. Jag har sett T8-rör i en T12-ballast eller vice versa, men det går dåligt och misslyckas snabbt.
I USA förbjuder vi "old tech" genom att kräva kvalitet som är jämförbar med den nya tekniken. Om marknaden kan göra det, bra på dem. Så T12-lampor finns fortfarande till försäljning, och de har utmärkt effektivitet och CRI. Men jag skulle inte räkna med det på lång sikt.
Slutligen skulle jag utvärdera direktstart , jämfört med snabbstart , jämfört med programmerade start förkopplingar. Snabbstart slits ut rören snabbt. Snabbstart använder förvärmningsfilamenten (därav 2 ledningar i varje ände av röret) för att värma upp ljuset. Programmerade startförkopplingar använder en mikrodator för att göra det väldigt bra. Det är viktigt om lampan är svår att nå, dyr eller ofta på.
Som du kan gissa, använder snabbstartkopplar 1 tråd per rör. De används ofta med shorting lamphållare, vilket kortar de två stiften ihop. De kommer inte att spela bra (eller till och med ansluta!) Till en snabb - eller programmerad - starta ballast, du behöver byta lamphållare.
Slutligen kan ditt jordfel komma från en tendens i vissa förkopplingar för att använda kapacitiva effekter mellan lampans lampa och metallramen för att starta glödlampan. Det här är billigare ballaster, och ja, den sak de gör är ett avsiktligt markfel, vilket skulle resa en GFCI om den inte är isolerad (dvs av en transformator).
Observera att du kopplade en $ 13 Utilitech-armatur som din troliga armatur, som du kan gissa, det är bitar ojunk. Jag har tyvärr ungefär ett halvt dussin. Jag har haft 2-3 ballastfel på 6 år! De brukar använda snabbstart förkopplingar och bedöma plåten för dig själv. Lamphållarna är okej ... men de förkortar sig. Ledningen är bra. Alla 8 inches av det.