Anledningen till att du inte hittar tabellinformation om dimensioneringsbensken som är platt (vanligtvis kallad "svag axelböjning") beror på att styrkan är så liten att det nästan inte finns någon strukturell tillämpning. Den enda gången du skulle använda 2x timmer så är det något som golv där brädorna ständigt stöds och bär mycket liten vikt.
Men om du vill få en känsla av styrkan kan du jämföra inertimoment av de olika cross- sektioner och orienteringar. Böjningsstyrkan är proportionell mot det värdet.
Jag har gjort den matte för dig:
- En platt 2x4 har ca 20% styrkan som en stående
- En platt 2x6 har ca 7% styrkan som en stående
- en platt 2x8 har ca 4% styrkan som en stående
Du kan se att speciellt för de djupare bjälkarna förlorar du praktiskt taget all styrka.