Jag ersatte en gammal tvåpinnar som kunde tas emot med en trekantig GFCI (ingen mark) igår. Det återställs inte. Jag fick reda på att "nedströms" det finns ett ljus på nästa nivå ner som styrs av två omkopplare, en högst uppför trappan, en i botten. Det ursprungliga receptet är bra (återställer, grönt) så länge som det här ljuset inte är påslagen. Så snart den är påslagen, reser den nya GFCI-behållaren.
Nu för den konstiga delen. Jag öppnar ljuset och det har två kablar som kommer in, var och en med en svart, vit och rosa tråd. Jag antar (inte en bra idé) det här är en kabel, var och en från de två strömbrytarna, och det baseras på färgen de är heta (svarta), neutrala (vita) och switchade varma (rosa). Jag hade antagit att armaturens lamphållare skulle vara kopplade med de bytte krukorna (kombinerat) som heta (till glödhållarens svarta trådar) och de vita neutralarna skulle kombineras och fästas på glödlampans vit, men de 'är inte. Istället måste neutralerna (egentligen jag säga "vit", för vem vet vad de är) från en kabel matas till ljushållarens heta, och den andra kabelens neutralläge är fäst som neutral.
Ger detta mening? Jag köpte just huset, och lampan och omkopplarna fungerade tills jag installerade GFCI, och GFCI som jag just installerat fungerar inte heller.
Jag hade trodde att de rosa växlade krukorna skulle kombineras och fästas på den heta (svarta pärlhållarna). Om det var så enkelt, varför var det inte så?
Edit2:Närjagtogomkopplarnauturlådornasåattjagkundetabilder,intekopplafrånnågonting,skulleuppströmsGFCIinteåterställas,ävenomväxlarnaäröppna.Närjagsattedemtillbakaigenskulledet.
ÅterigenfungeradealltinnanjagbytteutdettvåstiftetuppströmsmedGFCI.Detärdenendaförändringenjaggjorde.
Närjagtittadei2:aomkopplingsboxenenandragångmärktejagattdetfannsnågranaknaledningar,kanskegrundersomjagintehadesetttidigare.
Ärdetmöjligtattallthandlaromenmarkellerenneutral?Omsåärfallet,hurspårarjagdet?
Redigera3:Addlbilderefterfrågad
Redigera4:Läggtillbilderav"orelaterad" strömbrytare, per förfrågan. Se nedan.
Bottomline,omjagintekanräknautdethär,ärjagitrubbelmedfruen,såjagköpteenannanstandard,icke-GFCI-mottagbarsåsnartkommerjagattinstalleraden.Jagharingenmark,menlådanärmetallochkabelnärpansar,såjagtrorattbehållarenärjordad.Jagsamlarjagkantestagenomattse(försiktigt!)Attjagfår120VACöverhetetochlådan?Ochomjagintegördet,ärdetintegrundat?
Redigera5:Läggatillbilderpådensaknadekryssrutan!!Storfångst.
Bara för att en tråd är vit betyder det inte att den används som en neutral, särskilt i ett gammalt hus. (Jag kan inte säga exakt från dina bilder men i den översta bilden om du har en svart, röd och vit som alla är anslutna till en strömbrytare är den vita ledningen troligtvis en resenär som inte är neutral. Det ska identifieras svart , röd eller blå.)
3-ledningskabel i ljuskretsar används normalt mellan 3-vägs switchar. Två av ledningarna är resenärer, den andra ledningen kan vara ett hett, neutralt eller byta ben. Det beror helt på kretsens konfiguration och vilken låda som matas först.
Jag skulle säga om allt fungerade innan du bytte saker, gå tillbaka till den ursprungliga konfigurationen och börja om med en arbetskrets. Ändra sedan en sak i taget och se om allt fortfarande fungerar.
För många nybörjare tar allt allt ifrån varandra utan att ta bilder eller göra ett diagram och sedan förlora sin väg. Ta det ett steg i taget.
Lycka till!
Det verkar som om du har intelligensen att förstå dessa saker, men saknar helt enkelt vissa nuggets information. Du vill läsa mycket på "switch loop" och särskilt "3-way switches". Det kommer alla att ge mening ganska snabbt då.
Åh, och en sak som är lite svårare att upptäcka: I Amerika har trådfärgerna inga bestämda betydelser. Grön betyder alltid marken. Vitt eller grått betyder alltid neutralt, såvida det inte är märkt eller i omkopplingsslingor och budbärare - målet är att bygga nödvändiga kretsar med lättillgänglig flertrådskabel trots att det är fel färg. "Hot" linjer är allt annat - inklusive märkta vita och (underförstådda) switch-loop whites, och det finns ingen officiell standard för hur man anger vissa typer av heta. (dock i kommersiella lokaler krävs konsistens.)
På tre sätt är de två guldterminalerna resenärer. Den enda svarta i sig är en "het" om du vill. På en strömbrytare måste denna heta anslutas till strömmen. Den andra kommer att gå till den lätta heta (svarta) ledningen. I din växlingsbox ser det ut som vad din neutrala inte används. Kretsneutralen hämtas i ljusboxen. Du måste få den neutrala till din GFI.
Ring en auktoriserad elektriker. Hur GFCIs arbete ...
Läs andra frågor om taggar wiring electrical switch Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna