Är det korrekt anslutet till hemmet?

4

När du har tittat på det noga:

  • Så det ser ut som 30 amp-brytaren med 14 gauge-kabeln är till soptippen.
  • AC är ansluten till en dubbelpolig 20 amp med 14 gauge.
  • De två enkelpolarna 15 ampere längst ner till höger (röd och svart) är sammansatta (trådnötter) på två ledningar som kommer från samma metallrör, två ledningar men båda är svarta.
  • Jord och neutrala ledningar är anslutna till samma bussfält i samma slits. Dessa saker verkar konstigt för mig ...
  • Uppdateradmedflerbilder.

        
    uppsättning Dan 17.10.2017 20:14

    2 svar

    2

    Easy. För varje tråd bestämmer du om det är 10 AWG, 12 AWG eller 14 AWG-tråd. Tänk sedan på följande tabell:

    • 14 AWG, 15 ampbrytare
    • 12 AWG, 20A brytare
    • 10 AWG, 30A brytare

    Stör inte några brytare. Men om brytaren är större (i förstärkare) än tråden i tabellen ovan, nedstor brytaren. BR breakers kostar $ 5 för en singel och $ 10 för en dubbel.

    Alla felaktiga brytare (titta på dig Square D), ersätt dem.

    Om några kablar har 2 hots (t ex rödvita romx) får du en 2-polig brytare med lämplig strömstyrka och landa båda hots på 2-polen. Observera att en 2-polig inte är en duplex. En 2-polig är dubbelt så stor som en normal brytare.

    Det är det. Du är klar.

    Efter detta kan en del laster pausen. Om så är fallet måste du följa den vanliga felsökningen - för många belastningar på en krets, för liten kabel behövs, etc.

    Om en brytare endast tjänar en motorlast, fråga en ny fråga med motorspecifikationerna och fråga om du kan använda (storleken på den tråd du har) med (storlek på brytaren du brukade ha).

        
    svaret ges 18.10.2017 05:50
    1

    Jord och neutralt är anslutet till samma buss är bra så länge det här är den huvudsakliga eller enda elektriska panelen . Om de trådar som matar den här panelen kommer från en annan panel, måste de vara separata - marken och neutralen bör endast anslutas på ett ställe. Vanligtvis är den platsen inuti panelen där tjänsten kommer in.

    14ga tråd kan inte användas på 20 eller 30 amp kretsar. Det är en eld som väntar på att hända. 20 ampere behöver 12ga tråd. 30 ampere kräver minst 10ga tråd.

    Jag kan inte riktigt ta reda på vad som händer med de röda / svarta ledningarna på bottenbrytaren, så det kan inte kommenteras.

        
    svaret ges 17.10.2017 20:37