Är det nödvändigt att ansluta en panna och gasmätare till huvudfästeboxen?

5

Vi får ett nytt kök utrustat. En elektrisk undersökning har utförts av det kompletta köket. de har sagt att vår helt nya och nyligen monterade panna behöver en jordledning som går från sig till fuseboxen. Liksom vår gamla gasmätare. Det här är en smärta eftersom de ligger i yttersta delar av vår egendom och fuseboxen är central. Så det kommer att innebära kablar / trådar överallt.

Säkert kan pannan jordas via närliggande nätkraftpunkt? Eller rakt ut till den bokstavliga jorden via den närbelägna vattentanken / vattenmätaren.

Eventuella råd från elektriker, eller personer med elektrisk kunskap? Jag är baserad i Storbritannien, och det är uppenbarligen att dessa är hälsoskyddsbestämmelser, även om jag tycker att de är något öppna för tolkning.

    
uppsättning NimChimpsky 14.09.2010 13:18

4 svar

1

Jag tror inte att du kan jorden via vattenrören längre, så det är inte ett alternativ.

Jag hade tänkt att pannan skulle jordas genom den normala strömförsörjningen, men om den behöver en separat jord så kan man, som för mätaren, köra jordledningen runt utsidan av huset till säkringsboxen (eller som så långt som möjligt) vilket skulle minimera både störningen vid installationen och den mängd tråd du behöver.

    
svaret ges 14.09.2010 13:40
3

Jag vet att du är i Storbritannien, men jag svarar för USA om någon har samma fråga.

Källor och ugnar måste drivas med en separat jordad krets.

Alla metallrörsystem som sannolikt kommer att bli energiska måste vara bundna, inklusive gasrör, men jordningsledaren som körs med kretsledarna matar en gasapparat "ska tillåtas fungera som bindemedlet":

NEC 250.104 (B) Other Metal Piping.

Where installed in or attached to a building or structure, a metal piping system(s), including gas piping, that is likely to become energized shall be bonded to the service equipment enclosure, the grounded conductor at the service, the grounding electrode conductor where of sufficient size, or the one or more grounding electrodes used. The bonding jumper(s) shall be sized in accordance with 250.122, using the rating of the circuit that is likely to energize the piping system(s). The equipment grounding conductor for the circuit that is likely to energize the piping shall be permitted to serve as the bonding means. The points of attachment of the bonding jumper(s) shall be accessible.

    
svaret ges 14.09.2010 13:39
2

Om du har en varm ledning som har kommit lös som berör rörledningen, vill du att den ska orsaka en kort så att den går ut på brytaren eller blåser en säkring.

Om ledningen inte går ut på en brytare eller blåser en säkring, kan tråden börja äta bort vid röret. Jag har faktiskt sett en pansrad kabel äta iväg på en bit av kanalverk, alla wile ger av en glöd där de två träffades.

    
svaret ges 15.09.2010 16:46
1

Tänk på vad målet är. Målet är att få allt som är knutet till ett gemensamt underlag för att undvika spänningsskillnader på grund av olika markpotentialer. Som andra har sagt kan äldre installationer använda vattenrör, men nyare brukar inte. Jag känner inte din lokala kod, men det är målet att koden sätter dig i riktning mot.

    
svaret ges 14.09.2010 18:49