Under NEC (det var 210 (7) (d) (3), men förefaller ha flyttat runt några), är det tillåtet att byta ut en ojordad behållare med en GFCI-behållare, då tråd vidare ojordad eller icke jordad (dvs. en NEMA 5 utan jordladdad anslutning) behållare på kretsen till lastsidan av GFCI, allt istället för att köra en jordtråd för att ersätta befintliga ojordade behållare med jordade behållare .
Men: Utsträcker detta tillstånd att byta gränsövervakningsskydd med en brytare av typen GFCI-typ (eller en CAFCI-brytare som ger grundfelsskydd för personalen)? Eller kan endast GFCI behållare användas för denna retrofit? NEC: s verbiage nämner inte GFCI-typ av brytare ...
NEC anger helt enkelt "där den levereras via en jordbrytare" i detta fall, så att du kan uppnå detta antingen med en GFI-mottagare, en ansiktslös GFI-enhet eller en GFI-brytare.
Du kan dock inte använda AFCI-brytare, såvida det inte är en av de nya (och sällsynta) AFCI / GFCI-brytare. Lycka till att hitta en men. Jag hittar en Siemens på Amazon och det handlar om det.
Se "(c)" nedan.
Från 2011 års NEC:
406.4 General Installation Requirements
Receptacle outlets shall be located in branch circuits in accordance with Part III of Article 210. General installation requirements shall be in accordance with 406.4(A) through (F).
(D) Replacements.
Replacement of receptacles shall comply with 406.4(D)(1) through (D)(6), as applicable.
(2) Non–Grounding-Type Receptacles.
Where attachment to an equipment grounding conductor does not exist in the receptacle enclosure, the installation shall comply with (D)(2)(a), (D)(2)(b), or (D)(2)(c).
(a) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with another non–grounding-type receptacle(s).
(b) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a ground-fault circuit interrupter-type of receptacle(s). These receptacles shall be marked “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected from the ground-fault circuit-interrupter-type receptacle to any outlet supplied from the ground-fault circuit-interrupter receptacle.
(c) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a grounding-type receptacle(s) where supplied through a ground-fault circuit interrupter. Grounding-type receptacles supplied through the ground-fault circuit interrupter shall be marked “GFCI Protected” and “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected between the grounding-type receptacles.