Du kan använda de flesta typer av ledningar utomhus, men vissa kräver flytande tätningar. Kostnadsvis, och på grund av användarvänlighet, skulle jag rekommendera schema 80 PVC-ledning.
schema 80 PVC-ledning http://static.hardwarestore.com/media/product/636554_front500.jpg
Så länge du använder rätt ledningsrör och lådor, kan du verkligen köra alla kretsar genom samma ledning.
Om du använde 14 AWG THWN-ledare (15 ampere krets), kan du fastna dem i 1/2 "schema 80 PVC-ledning. Om du vill ha lite lättare drag kan du använda 3/4" schema 80 PVC-ledning. Om du använder 12 AWG THWN-ledare (20 ampere krets) måste du använda 3/4 "schema 80 PVC-ledning. Jag tänkte på 3 ledare per krets (varm, neutral, jord), så det är 9 totalt.
Om kretsen är skyddad av GFCI, kan du installera ledningen 12 "under jord. Om det inte är så måste du gå 18" djupt. Eftersom du installerar utomhusuttag måste du skydda dem i alla fall. Om du använder en GFCI-brytare kan du skydda det och spara dig själv.
Vart du än går in eller ut ur marken vill du installera en expansionsmontering.
PVC-expansionsmontering http://ecx.images-amazon.com/images/I/ 31cLLlkQQhL._SY355_.jpg