Du är förlorad neutral. Slå av allt NU!
Din el serveras till dig som två "ben" med 240V över dem - och en centrertang kallad "neutral". Detta ger dig 120V mellan ett ben och en neutral.
Vattenvärmare och A / C-enheter tar 240V direkt och ignorerar neutralen. Varje 120V belastning förbinder emellertid mellan ett hett ben och en neutral för att ge den endast hälften av spänningen - 120V.
Om något går fel med neutralen, händer galen saker. Varje 240V ben har flera 120V belastningar mellan benet och neutralt. Om neutrallösningen förloras, "pegar" inte dessa spänningar vid 120V längre! De är fortfarande 240V från varandra, och de två benen kommer att lägga upp till 240, men de kan vara 90 och 150 volt. (de ojämlika spänningarna, vilket ger upp till 240V, är det säkra tecknet på detta, om du har en voltmeter.)
Det kommer att börja bränder. Så varför har inte det det?
Neutral kallas det eftersom det också är bundet till vattenröret / marken inuti huvudpanelen . Avsikten är endast akut användning. Transformatorn på polen förbinder också sin neutrala anslutning till en jordstång vid polens botten. Nuvarande använder den här sökvägen istället (via smuts) eftersom din neutrala tråd är trasig. Detta problem blir mycket värre.
Smuts är inte en pålitlig ledare, och om motståndet går upp, eller om belastningen går upp, kan dina spänningar börja bli wobbly och börja blåsa upp sakerna. Det är därför du behöver fixa det direkt.
Denna ström som strömmar genom ditt vattenrör korroderar också den. Normalt bör ingen ström strömma genom marken. Det borde inte bli varmt.
En förlorad neutral är ett strömavbrott , ring det och rapportera det som sådant! Problemet kan vara inne i din servicepanel, men de kommer förmodligen att berätta om det är.
Håll dig också borta från klämman om inte din huvudbrytare är avstängd. Det är (felaktigt) en del av den elektriska kretsen, och om den lossnar eller störs kan den chocka dig.