Mycket varm anslutning i rostigt jordklämma med vattenmätare

1

Jag märkte en väldigt varm anslutning efter trådborstning av en rostig ledningskontaktanslutning på min vattenmätare. Det verkar bara varmt när man drar nuvarande, eftersom jag har ombyggt det här huset och inte använder mycket kraft. Efter avstängning av avfuktaren som körde anslutningen avkyldes. Jag fortsatte sedan med att städa upp området med hjälp av min shop vac i 10 minuter och det blev återigen extremt varmt. Jag tänker att det rostiga kontakten misslyckas och jag hoppades att om jag byter ut det, kommer värmeproblemet att lösas. Jag har inte heller placerat min jordstav utanför huset.

Avfuktaren pluggades i ett utlopp för tvättmaskinen, som är en dedikerad brytarmärkt bricka i panelen. När jag körde butiken jag pluggades i toppen ett uttag som finns på en annan brytare märkt källare ljus. Min tanke är en dålig förbindelse där den rostfria kontakten möter ledningen. Tänk på att byta ut det rostfria kontakten om det är säkert att arbeta med

    
uppsättning Bil 10.06.2017 05:22

2 svar

7

Du är förlorad neutral. Slå av allt NU!

Din el serveras till dig som två "ben" med 240V över dem - och en centrertang kallad "neutral". Detta ger dig 120V mellan ett ben och en neutral.

Vattenvärmare och A / C-enheter tar 240V direkt och ignorerar neutralen. Varje 120V belastning förbinder emellertid mellan ett hett ben och en neutral för att ge den endast hälften av spänningen - 120V.

Om något går fel med neutralen, händer galen saker. Varje 240V ben har flera 120V belastningar mellan benet och neutralt. Om neutrallösningen förloras, "pegar" inte dessa spänningar vid 120V längre! De är fortfarande 240V från varandra, och de två benen kommer att lägga upp till 240, men de kan vara 90 och 150 volt. (de ojämlika spänningarna, vilket ger upp till 240V, är det säkra tecknet på detta, om du har en voltmeter.)

Det kommer att börja bränder. Så varför har inte det det?

Neutral kallas det eftersom det också är bundet till vattenröret / marken inuti huvudpanelen . Avsikten är endast akut användning. Transformatorn på polen förbinder också sin neutrala anslutning till en jordstång vid polens botten. Nuvarande använder den här sökvägen istället (via smuts) eftersom din neutrala tråd är trasig. Detta problem blir mycket värre.

Smuts är inte en pålitlig ledare, och om motståndet går upp, eller om belastningen går upp, kan dina spänningar börja bli wobbly och börja blåsa upp sakerna. Det är därför du behöver fixa det direkt.

Denna ström som strömmar genom ditt vattenrör korroderar också den. Normalt bör ingen ström strömma genom marken. Det borde inte bli varmt.

En förlorad neutral är ett strömavbrott , ring det och rapportera det som sådant! Problemet kan vara inne i din servicepanel, men de kommer förmodligen att berätta om det är.

Håll dig också borta från klämman om inte din huvudbrytare är avstängd. Det är (felaktigt) en del av den elektriska kretsen, och om den lossnar eller störs kan den chocka dig.

    
svaret ges 10.06.2017 08:37
1

Vi spekulerar alla lite eftersom du inte har fått tillräckligt med detaljer för oss att ha samma bildsyn som du gör, och eftersom det inte finns några bilder gör det så svårt med detaljerna.

Du säger inte var du är på Planet jorden, så att du vet vilken spänning och kraftsystem som finns i skogen i dig kan vara annorlunda. Här antar jag att du bor i USA och har en standard 120V / 240V-tjänst.

För att se till att vi är på samma sida som du och förstår din situation ...

"väldigt varm anslutning ... efter trådborstning av ett rostigt ledningskontaktdon som ligger vid min vattenmätare"

Vi antar den mycket heta anslutningen du refererar till är den rostiga ledningsklämman du borstar med.

Detta indikerar att du har fixat en dålig anslutning och nu ser du ett separat allvarligare problem - anslutningen är varm.

Du orsakade inte problemet genom att rengöra klämanslutningen, du avslöjade bara problemet - som att fixera torrvägg och hitta ut där är termiter i den. Byte av klämman löser inte ditt problem (även om det inte är en dålig sak när du fixar det verkliga problemet.

En anslutning till din vattenmätare, du anger ledningsklämma så att vi kan klargöra vad du har ..

  • Är din vattenmätare elektronisk eller är den mekanisk?
  • Är din vattenmätare en mekanisk typ och ledningsklämman är ansluten till ett vattenrör?
  • Är din vattenmätare en elektronisk typ och ledningsklämman är ansluten till en elektrisk rörledning?
  • Vänligen berätta för oss var den här ledningen på klämman går till, var är den andra änden av ledningen ansluten? Vi antar att det är en jordkabel .. men har ingen aning om vad du har angivit. Går det till din panel eller en jordstång ??
  • När var hemmet byggt?
  • Var den elektriska någonsin uppgraderad eller finns det delpaneler i huset eller ute som för ett garage?
  • Det problem du har är att strömmen strömmar genom det (om det är en jordkabel) jordledning! Vilket är Felaktigt, att byta klämma kommer inte att fixa det verkliga problemet elektriskt är något inte korrekt.

    Det betyder att strömmen inte strömmar från Neutral Line till Load. Det kan också betyda att linjen du har anslutit till den klämman är verkligen din neutrala.

    Som en kommenterare sa att du borde gå igenom avbrytare och kontrollera om det är en krets eller någon krets som orsakar problemet. Stäng av dem alla och då bara din tvättmaskin, om det blir varmt kanske det inte är ordentligt anslutet, stäng av det och prova en helt annan, inte dina källarljus .. En annan än brickor och källarljus och se om det inträffar, om det gör - jag vågar det kommer för alla kretsar men kan inte vara 100% säker utan att testa dem alla.

    Med tanke på att du har anslutit till två olika kretsar (tvättmaskin, källarljus) och ser samma villkor lutar jag mot din panel inte korrekt ansluten. Beror på var den andra änden av tråden går till ..

    Om all eller någon krets orsakar detta, kolla din Power-Line-In till panelen. Du har nog 4 Wires, L1, L2, Neutral och Ground. Kontrollera panelbindningen, se till att ingen av dina neutraler är bundna till jordningen eller motsatt jordning till neutralen.

    Var försiktig inuti den elektriska panelen, om du inte är kan du få Electrocuted i stället för chockad. IE 6 fot under i motsats till ett nytt hår gör ..

    PS: Äldre hem kan ha några snygga saker gjort för att skicka en snabb inspektion, om det var en hyra när som helst (till exempel neutrals som används som grunder i ett uttag) - leta efter det här.

        
    svaret ges 10.06.2017 08:10