Vad kan orsaka denna elektriska problem?

8

Problemet uppstår inom en viss enhet i ett lägenhetskomplex. Alla andra enheter är bra. Problemet har gradvis blivit sämre. All el i huset kommer att flimra på och av. Det är uppenbart med lamporna men TV, spis och andra apparater påverkas också.

Först skulle detta endast utlösas när man använder mycket elektricitet (t.ex. mikrovågsugn, rymdvärmare, flera saker på en gång), men nu verkar det hända i slumpmässiga tider. Hyresgästen gav mig ett scenario när han vaknade tidigt en morgon för att använda badrummet och det hände så snart han slog på badrumsljuset. Ingen annan var upp och därför användes minimal el vid den tiden.

Jag har haft PGE komma ut för att se på problemet och det är inte deras slut. De berättade också för mig att eftersom det händer med hela enheten samtidigt är det troligtvis ett problem någonstans från huvudlådan utanför boxen inuti enheten och speciellt den neutrala linjen. När han tog mätningar från de enskilda brytarena inne i enheten och mätningar skulle vara så höga som 160ish i vissa delar medan 40ish i andra. Du kan också se detta i taklamporna (ovanligt ljust i köket och ovanligt dim på badrummet). Detta problem har också skadat flera apparater och saker inom huset (DVR-mottagare, dvd-spelare, etc.).

Några förslag? Elektrotekniken befinner sig i den neutrala linjen i kopplingsboxen. Ingen skada eller charring och anslutningen var fortfarande tätt. Han tittade i huvudpanelen ute - minimal korrosion, fortfarande tätt. Han lade till lite pasta för att maximera konduktans och det var det. Breakers inuti är bra. Han öppnade till och med upp de flesta av väggbrytarna och uttagen för att undersöka men hittade ingenting. Några idéer? Det här är ett problem som har hållit mig i ungefär en månad. Jag är rädd för att det också är en brandfara.

    
uppsättning user5858 10.04.2012 19:41

3 svar

13

Om du är hyresvärd skulle jag ha en annan elektriker komma ut för att kontrollera det. Det är något som en fabriksfel i underpanelen eller huvudpanelen. Varje lås skulle kunna spännas och vridas till fabriksspecifikationer, men lutningen kan bli avskalad.

Om du är hyresgästen så skulle jag göra det klart för din hyresvärd att detta är ett allvarligt problem och du vill ha det om det är nu.

Vilket som helst du är, skulle jag ha varje snäpp på marken, neutrala och heta sidor vriden ner till fabriksspecifikationer. Få elektrikeren att göra en termisk avläsning medan panelen är varm och med problemet. Det skulle säkert orsaka extra värme, var det än händer. Om elektrikeren gör det och ingenting ändras har PGE-vridmoment allt på deras ände och gör termisk avläsning.

Jag hade samma problem och när de tog bort mätaren och lämnade tog jag bort Edison sidokåporna och en av klackarna var aldrig åtspänd i slutet men det var en fabriksanslutning som var problemet.

Redigera På frågor om vad som ska användas för att vrida en strömbrytare, se detta . Varje brytare har en etikett på den med vridmomentet på den. Vid ett tillfälle pratades inspektörer med momentnycklar med dem för att upptäcka strömbrytare, men jag vet att ingen elektriker äger en momentnyckel. När jag frågar säger de bara dra åt dem så hårt du kan och de kommer att klara något test. Min gissning är att de flesta bostadsbrytare använder ungefär 20 till 25 fot tums per kvadrattum.

Det mesta av tiden som händer är i industrianläggningar där de vill få maximal livslängd ur allt, inklusive bråk. Det är också därför termiska kameror säljs till elektriker. Värmefläckar är dåliga och oftast är det en lös anslutning.

I OP-fallet skulle jag definitivt använda frasen Moment till specifikationer , speciellt om han skriver någonting skriftligt. Hans problem kan orsaka kaos på elektronik och motorer.

    
svaret ges 11.04.2012 03:36
1

Det kan vara en paus i ledningen från mätaren till huvudpanelen. Avbrottet är tillräckligt liten för att fungera mest av tiden men under en stor belastning ökar den i motstånd. Eller en stor lastbil som passerar kan skaka marken nog för att bredda sprickan. Försök att ha den biten ersatt.

För det andra skulle jag ersätta huvudbrytaren av samma anledning.

    
svaret ges 17.04.2012 18:52
1

Jag skulle överväga att hyra en termisk bildkamera. Med tanke på vad du förmodligen har spenderat redan, och faran utgörs av, kanske du vill investera i en som fäster på din Android- eller Apple-smarta telefon. Du kan alltid sälja det efteråt. I Storbritannien är en 3 dagars hyra cirka 100 dollar.

Jag skulle vara benägen att titta på huvudbrytaren. Visa det med kameran och få någon att stänga av lampor / apparater av och på. Försök att spåra huvudkabelns fysiska väg från utsidan, även om det är dolt, och gör detsamma som ovan.

Jag vill inte larm, men det är en potentiell brandrisk. Om till exempel en gnagare har tuggat en dold kabel, dåliga nyheter eftersom det kan orsaka brand. Å andra sidan, om problemet är inne i en brytare, är det mindre troligt att det skulle orsaka brand eftersom de är gjorda och vanligtvis monterade i obrännbara material.

    
svaret ges 30.05.2016 20:32