Är det acceptabelt att använda en 15 A-brytare för att styra ett 15 A duplexuttag på en grenkrets med 20 A-brytare?

4

Jag arbetar med ett ledningsarbete i mitt hem och jag har en specifik fråga om huruvida något jag gör är tillrådligt eller tillåtet av NEC.

Bakgrund

Jag har en grenkrets med en 20 A brytare och 12 gauge tråd hela. Den matar ett 20 A GFCI duplexuttag i garaget. Nedströms från GFCI är ett 15 A duplexuttag utanför närheten av husets takfönster, som fungerar som en anslutningspunkt för julljus. Båda behållarna i det här 15 A-duplexuttaget styrs av en 15 A smart switch inuti hemmet.

Problemet

Jag är oroad över att båda behållarna i 15 A duplexutloppet styrs av en 15 A-brytare vid 20 A-grenskrets. Jag vet att jag inte överbelastar de byta behållarna utöver 15 A, men jag har ingen garanti för att någon i framtiden kommer att veta det. Vad händer om någon laddar upp en behållare till 12 A och sedan den andra till 5 A? Då skulle omkopplaren ha 17 A genom den, överstiger dess betyg, utan att bryta brytaren. Kanske är jag missförstånd är den maximala märkströmmen för ett 15 A duplexuttag 15 totalt eller 15 A per behållare? Om det är per behållare, är jag i trubbel. Jag tror att en lösning, om så är fallet, skulle vara att endast ha en av behållarna i 15 A duplexutloppet som styrs av strömbrytaren.

Min fråga

Är det acceptabelt att använda en 15 A-brytare för att styra båda behållarna i ett 15 A duplexuttag på en grenkrets med 20 A-brytare?

länk

    
uppsättning Kyle U. 22.12.2017 21:23

1 svar

2

Nope - byt till en enda behållare

Du kan inte göra det här eftersom du kan ansluta två 12A-laddningar till den byta duplexbehållaren och överbelasta den. Hoppsan!

I koden är detta uppskriven i NEC 404.14 (F) (informationsnotat utelämnat eftersom det är irrelevant för ämnet till hands):

(F) Cord- and Plug-Connected Loads. Where a snap switch is used to control cord- and plug-connected equipment on a general-purpose branch circuit, each snap switch controlling receptacle outlets or cord connectors that are supplied by permanently connected cord pendants shall be rated at not less than the rating of the maximum permitted ampere rating or setting of the overcurrent device protecting the receptacles or cord connectors, as provided in 210.21(B).

Exception: Where a snap switch is used to control not more than one receptacle on a branch circuit. the switch shall be permitted to be rated at not less than the rating of the receptacle.

För att byta till en enda behållare (en behållare på oket mot en duplexbehållare, dvs två behållare på ett enda oke) för semesterljusbehållaren sätter du under Undantaget dock, vilket gör att allt honky-dory tillhandahålls omkopplaren är betygsatt till hela 15A (1800W) som kan dras från behållaren.

    
svaret ges 23.12.2017 00:43