De fyra rummen på en brytare "och återflyttar sig med en blixt, tillsammans med de rutinmässiga avstängningarna på grund av omkoppling av polerna ... tillsammans fullbordar bilden.
Fyra rum är en enorm belastning för varje krets, speciellt när en av dem är ett kök. Och det här är en mindre 15A krets. Och det finns "säkerhetsplattor" ** och jag misstänker att det finns andra laster som du inte nämnde eller inte känner till.
Under alla omständigheter är denna krets säkert maxed out .
Det är också möjligt att kylskåpet blir gammalt och trött, eller till och med med markfel.
Så här är vad vi vet. När du stängde avbrytaren fick du en blixt, "foof" och retrip. Och du gjorde det igen (dålig flyttning), samma resultat.
Det är säkert rimligt att anta att om du manuellt stänger av den och senare sätter den på igen, skulle den resa igen. Ditto om du stänger av hela panelen / huset. Ditto om det var strömavbrott, och inte alla avbrott har att göra med planerat arbete. (Detta förutsätter att frysen har uppvärmt lite och vill cykla på: om frysen är sanguine kan den inte resa.)
Det här är en omedelbar, stor blixt, magnetisk läge -resa, som bara inträffar vid 5 till 10 gånger ett brytars termiskt läge nuvarande betyg. Vad skulle orsaka det? Inrush Current vid start - detta är en egenskap hos de flesta motorer, de flesta lampor och de flesta strömförsörjningsenheterna. Och det förklarar varför du kan driva allt upp om du börjar var och en i taget. Kylskåpets nuvarande dragning är dramatiskt lägre när motorn har spunnit upp, så länge du introducerar varje inbromsström en åt gången är du OK.
Inrush Current är anledningen till att breakerens magnetiska trip rating är så mycket högre än värmepriset. Mycket tolereras.
Vid kraftåterställning startas omstart på en gång och de staplar för att ge en magnetisk resa. Detta borde inte hända . Antingen en apparat är defekt och orsakar en extraordinär startladdning, eller du har bara alltför mycket saker på den här kretsen.
Inströmningsströmmen gäller varje gång en apparat cyklar på, t.ex. Ett kylskåp kommer att sätta på och av intermittent efter behov. Om två stora apparater råkar cykla samtidigt, får du en falsk, oförklarlig resa.
Vad du verkligen behöver är en dedikerad krets för kylskåp och frys. Om hyresvärden är förtjust i att ta bort paneldödan, borde det inte vara för mycket av en utmaning för honom, jag ser 3 tomma mellanslag.
Eller det kan vara dags att ersätta ett gammalt kylskåp, eller åtminstone motorns startkondensator.
Ta reda på vilka belastningar som är vilka brytare, och hur mycket varje belastning realistiskt drar ... och flytta saker runt så att de är klara. En Kill-a-Watt kommer att berätta vad någon apparat eller maktremsa drar. Tyvärr låter jag inte av en sådan enhet som kommer att berätta om inrushströmmen.
** "Power Power Strips" är inte en sak, förresten. Strips är receptacle splitters, för att ge dig 6 socklar där du hade 2. Används väl, de kan vara säkra, men alla laster på dem tillsammans lägger till efterfrågan på kretsen, så det är exakt det samma som om de var direkt anslutna. Så om begreppet är "de låter mig plugga fler saker i", det är bara sant om allt som deras kraft drar lägger till ett förnuftigt tal.
När det gäller säkerhet, lägger de till viss del någonting men , och de är förmodligen det billigaste och mest skoddily som ingår i hela ditt kabelsystem (såvida de inte är Tripp-Lite, då aldrig minnas. ) Kanske betyder de "i motsats till denna andra osäkra kraftremsa".