Ned till tråd "C" -tråd till termostat

1

Dettaärminugnsbräda.JagseringentingmedenC-terminal.Finnsdetnågraanslutningarpådethärkortetsomjagkananvändasomen"C" terminal?

Nedan är termostaten jag försöker ansluta till. Så här var det anslutet till mitt gamla hus.

Är det här ledningen korrekt?

  • Ugnskort R till termostat 24RH
  • Ugnsplintanslutning mellan R och W till termostat 24V Com
  • Ugnskort W till termostat W1
  • Ugnskort Y till termostat Y1
  • Ugnskort G till termostat G

    
uppsättning Matt Miley 06.11.2017 04:27

2 svar

0

Det är terminalen mellan R och W

Se den vita kabeln som kommer från kabeln till A / C-kompressorn? Eftersom den röda ledningen i den kabeln går till Y-terminalen, har den vita ledningen i den kabeln bara en plats för att A / C ska fungera, och det är C-terminalen på kontrollkortet eller motsvarande transformatorterminal.

P.S. hur du har termostaten ansluten? Det är perfekt.

    
svaret ges 06.11.2017 04:54
0

Dokumentationen för kontrollpanelen hittar du här

ST9160A-C Elektroniska Fan Timers - Honeywell   länk

Som @ratchet freak nämnde måste ledningarna redoneras. Insidan av en ugn är bullrig, dammig och utsatt för vibrations- och temperaturvariationer. Lösa kontakter skapar problem som är svåra att diagnostisera.

Ledningens ände ska formas till ett omvändt frågetecken så att de hakar ordentligt på skruvplintarna.

länk

    
svaret ges 06.11.2017 17:06