Need råd om att ansluta 100 amp subpanel till 200 amp main panel

4

Jag har för närvarande en 200 amp huvudpanel som är full. Jag planerar att installera en del utrustning för en vattenbrunnspump, vattenmjukare etc. och det verkar vara meningsfullt just nu att installera en delpanel för den utrustningen.

Jag har aldrig haft problem med att göra mindre elverk runt huset tidigare. Men det här jobbet är större än jag någonsin gjort så jag ville få lite råd.

Några detaljer:

  • Båda panelerna ligger i källaren. Tråden måste springa både genom golvbalkarna på vissa ställen och sedan längs en böjd på en annan plats.
  • Jag har en elektrisk vattenvärmare. Eftersom underpanelen kommer att installeras i samma rum som vattenvärmaren planerar jag att ta bort 2-polig 30 amp-brytare för vattenvärmaren och använda den luckan för brytaren som matar underpanelen.
  • Jag behöver 70-80 fot tråd för att springa från huvudpanelen till den nya delpanelen.
  • Bild på nuvarande huvudpanel bifogad.
  • Underpanelbrytare:
    • Varmvattenberedare: 2-polig 30 amp
    • jetpump: 20 amp
    • brunnspump: 2-polig 30 amp
    • Cisternreläkrets: 15 amp
    • Vattenreningsutrustning: 20 amp

Jag kan ge mer information om det behövs, bara inte säkert vad någon skulle behöva veta.

Frågor:

  • Verkar underpanelen överladdad? I så fall kan jag hålla vattenvärmaren i huvudpanelen och frigöra utrymme i panelen på annat sätt.
  • Jag vet att jag behöver fyra trådtråd för att springa till underpanelen (2 het, neutral, jord) men koppar eller aluminium och vilken mätare?
  • När jag springer tråden längs golvbjälken, behöver den vara fäst vid bälken eller kan den bara hänga där och vila på dropplocket? Verkar som om den borde vara fäst i bandet med trådhängare eller något.
  • Vad är det här med det här projektet som jag inte vet att jag inte vet. :) Det här är läskiga saker IMO ... dvs. de frågor jag inte vet tillräckligt för att fråga.

Tack på förhand. Jag är glad att ge mer information om du behöver dem.

Redigera#1:

Enannanfrågaharkommitupp:skajagsättaen100ampbrytareiunderpanelenförattfungerasom"huvud" för delpanelen? Eller är 100 amp-brytaren i huvudpanelen tillräcklig?

    
uppsättning Randy Syring 21.08.2015 14:57

3 svar

11

Does the sub-panel seem over loaded? If so, I could keep the water-heater in the main panel and free up space in the panel another way.

verkar rimligt för mig. Det mesta av utrustningen kommer inte att dra någonstans nära överströmsvärdet, åtminstone inte under normal drift. Motorbelastningar kommer att dra en högre ström vid starten men du borde inte ha problem.

I know I need four-strand wire to run to the sub-panel (2 hot, neutral, ground) but copper or aluminum and what gauge?

Du kan använda antingen koppar eller aluminium, men jag rekommenderar koppar till DIY. Koppar är ganska dyrare, men det är lättare att arbeta med (enligt min mening). Om du känner dig säker med att arbeta med aluminiumledare kan du spara lite pengar genom att använda det.

Jag har täckt ämnet för matningsstorlek här , så jag kommer inte att gå in i detalj. Om du använder koppar vill du använda 3 AWG-ledare. Om du väljer att använda aluminium behöver du 1 AWG-ledare.

Om du vill köra en enda kabel, i stället för enskilda ledare i ledningen. Du kan köpa vad som kallas 3-3-3-5 SER-kabel (1-1-1-3 för aluminium), som kommer att innehålla tre 3 AWG-ledare (het, varm, neutral) och en 5 AWG jordledare.

When I run the wire along the floor joist, does it need to be secured to the joist or can it just hang there and rest on the drop ceiling? Seems like it should be secured to the joist with wire hanger or something.

Du måste fästa kabeln i balkarna med 1 - 1 1/4 "häftklamrar eller andra godkända medel. Kontrollera förpackningen för att se till att de är klassade för den storlekskabel du använder.

What are the things about this project that I don't know that I don't know. :) These are the scary things IMO...i.e. the questions I don't know enough to ask.

Kabeln du ska jobba med är tjock och tung, och det kommer inte bli kul att dra den. Du kommer noga att ha ett par hjälpare, för att hjälpa dig att krossa det.

Se till att alla dina anslutningar är åtspända till tillverkarens angivna vridmoment.

Om du väljer aluminiumledare, var noga med att du skärmar anslutningarna. Och glöm inte antioxidant .

Kom tillbaka en dag eller två efter att panelen har tagits i bruk, och dra åt alla anslutningar som behöver den.

Glöm inte att ta bort bindväskan mellan de jordade och jordande bussstängerna.

Du behöver klämmor tillräckligt stora för kabeln, för att säkra den till panelerna.

should I put a 100 amp breaker in the sub-panel to act as the "main" for the sub-panel? Or is the 100 amp breaker in the main panel sufficient?

Du kan vanligtvis hämta en huvudbrytarepanel, för ungefär samma pris som en MLO-panel (main lug only). Enligt min mening, om inte sekundärpanelen är bredvid; eller inom synhåll av huvudpanelen. Det är bättre att du installerar en huvudbrytarepanel. Det erbjuder helt enkelt bättre skydd under underhåll, eller annat arbete inom panelen.

Till exempel. Om du stänger av matarbrytaren i huvudpanelen och börjar arbeta i sekundärpanelen. Någon kunde lätt komma med och vända på matarebrytaren. Eftersom du inte kan hålla koll på brytaren kan du aldrig vara säker på att panelen blir död. (om du självklart inte använder en lockout som du borde).

Om sekundärpanelen befinner sig i en separat byggnad eller struktur, behöver du antingen en huvudbrytare, en huvudbrytare eller möjligheten att koppla bort alla ojordade ledare inom 6 eller mindre handdragningar.

    
svaret ges 21.08.2015 16:32
0

Du kan sätta ett dussin 100 amp paneler på en 200 amp service, det handlar bara om den totala beräknade belastningen, inte breaker storlekarna.

    
svaret ges 12.09.2016 01:44
0

Jag tror inte att panelen är överbelastad. Massor av saker du har där fungerar bara för liten tid och drar inte elektricitet hela tiden.

Till exempel Varmvattenberedare: Förmodligen din största konsument, men även då drar det bara när vatten kommer under en viss temperatur och släcker sedan. jetpump: Fungerar endast under korta perioder under en dag. brunnspump: Samma sak som med jetpump.

Samma gäller resten av saker du har. Ja, det kan se ut som om panelen är överbelastad, men i själva verket drar du bara en liten del av panelens kapacitet.

EDIT: Ops inser inte att ämnet är nästan 3 år gammalt. Min dåliga.

    
svaret ges 06.12.2017 19:28