outlet fungerar inte men jordningsskruven är het

3

Jag har ett icke-fungerande uttag som jag inte verkar fixa.

Det har två svarta ledningar, två vita ledningar och ingen jordledare.

Jag köpte ett nytt uttag (visat) och fäst de svarta ledningarna till skruvarna till höger och de vita på skruvarna till vänster. (Jag förstod inte varför det var två av varje slags tråd men läste på det här kortet att det inte är ovanligt. Jag förstår fortfarande inte varför det inte finns någon jordledare.)

När jag slår på strömmen, fungerar inte uttaget, och jag upptäcker ingen ström i antingen den heta sidan eller den neutrala sidan. MEN grundskruven är varm. Men som jag säger finns det ingen jordledare att bifoga.

Det här är en konstig krets, knuten till en diskmaskin och ett annat ljus. Ljuset fungerar när kretsen är på, men uttaget och diskmaskinen gör det inte. En apparat kille sa att han fick ström på den heta kabeln på diskmaskinen, men inte den neutrala tråden, och trodde att byta ut det här brutna uttaget skulle fixa saker. Men jag kan inte göra utloppsarbetet.

Råd?

Detursprungligauttaget.Detinstalleradesuppochner;Jagskiftadedesvartaochvitatrådarnaförattinstalleradennyainormalorientering.(Kanskedetärviktigt?)

Jaglärdemigattutloppetvarvarmtavmisstag.Förutsattattdetvaralltdött(jaghartestatdesvartaochneutralaledningarnaochskruvarnamedentvåkantigspänningsdetektor,ocheftersomutloppetintefungerade)börjadejagskruvaindeninnanjagsöktehjälphärellerfrånenelektriker.Detvarenstorgnista.Jaganvändesedanspänningstestarenpåjordskruvenochljusetfortsatte.

Trotskakelärdetingenstansnäravatten;Detärdekorativaplattorpåmotsattsidaavköketfrånsinken.

Originallåda,somvisardetvåsvartaochtvåvitatrådarna.Somnämntsinstalleradesdettidigareuttagetuppochner,medsvarttillvänsterochvittillhöger.Ingenuppenbarmarkledning.

    
uppsättning C. Shea 16.09.2017 19:32

2 svar

1

Rewrite

Det är inte metallrör, det är Romex-klämmor.

Det första problemet är att du har ström på behållaren någonstans när du förväntar dig att inte. Så fortsätt använda den spänningstesteren. Det finns många sätt att använda en spänningstestare fel, men det är säkert: det ska aldrig tändas på en död krets. Om du har stängt av kretsen och det inte är död är det nu väldigt viktigt att ta reda på vilken annan brytare du måste stänga av för att göra den faktiskt död. Det är troligt att dessa två brytare tillsammans bildar en flerkabelgrenkrets , som delar en neutral på ett konstruerat sätt som fungerar. Men det finns vissa regler som MWBC måste följa, och om de inte gör det blir de mardrömmar med symtom som dessa. Vi behöver veta om 2 breakers matar den kretsen så att vi kan arbeta den frågan ... om det är ett problem.

När man tittar på den smälta neutrala, skulle det också vara viktigt att veta exakt var i servicepanelen de två brytare är. Det supera betyder.

Det skulle också vara bra att veta om den här installatören vanligtvis använde vit för varm och svart för neutral. (Kanske var han brittisk?)

Det skulle också vara bra att få en trådlängd så att du kan få en pålitlig mark från någon plats som en handfat, spigot, vattenrör etc.

Bortsett från det kan skruvar som kortnar mot metallboxen bidra till problemet. Vikta in behållaren med tejp kantvis för att sluta att det händer.

    
svaret ges 16.09.2017 23:18
0

Är jordningsskruven "het" när det nya uttaget skjuts upp i elboxen och skruvas in? Om så är fallet är en av skruvarna för de svarta trådarna eller en av de svarta trådarna troligen kortsluten till elboxen. Skruven kan röra eller den svarta tråden kan ha en del eller bryta i isoleringen.

Anledningen till att du ser två uppsättningar svarta / vita på ett uttag som detta är att en uppsättning matar i kraft från uppströms och den andra sätter ut till någon annan del av kretsen nedströms. Utloppet fördubblas som ett anslutningsblock för att överbrygga svart till svart och vitt till vitt.

    
svaret ges 16.09.2017 20:11