Vad man ska göra med en lägenhet med endast 2-stiftsuttag

10

Jag hyrde bara en lägenhet (Colorado, för vad det är värt RE-kod) som har 2-lediga uttag överallt, med undantag för två GFCI, en i badrummet och en i köket.

Jag köpte $ .30 2- > 3-adaptern och skruvade det förlängningsstycket av metall i frontplattan och använde sedan en billig "tester" för att se hur uttaget var anslutet (det har 3 lampor och de kommer upp i kombinationer för att indikera ingen mark, ingen varm, ingen neutral, etc). Varje utlopp jag testat var "ingen mark", så själva lådorna är inte egentligen jordade.

Jag frågade hyresvärden om detta och de sa "vi frågade på Home Depot, och de sa att det inte är så mycket, bara använd ett överspänningsskydd". Jag vet inte mycket om ledningar / kretsar etc, men det verkar som skuggigt råd med tanke på hyresvärdenas intresse att inte rewire. Jag är en professionell programmerare som äger en bra mängd dyra hårdvaror som "frågar" för 3-prongutlopp som ska användas när du kopplar in den.

Min fråga: Vilka är de potentiella riskerna (för mig själv och min utrustning) att använda en "falsk" jordad 3-polig kontakt med min utrustning? Är det något jag borde trycka hyresvärden på för kodproblem? (Det kan ha varit farfar i, byggnaden är gammal men nyligen renoverad).

Tack för inlägg och råd.

    
uppsättning Alex Mcp 07.02.2011 01:28

3 svar

7

Min primära oro skulle vara för din säkerhet med kretsar med GFCI. Jag tycker det är svårt att tro att just dessa två kretsar skulle ha uppgraderats till jordad kabel i en remodel, och jag kan inte se något sätt att en GFCI skulle kunna fungera med ojordad kabel. Testa att GFCI: erna fungerar på egen hand. Har din behållare tester också en GFCI test funktion? Om så är fallet, använd det på GFCI: erna.

Det är okej att ha tvåkontakter om de inte är jordade: se detta svar till den här tidigare frågan för mer information , men ett överspänningsskydd hindrar helt enkelt plötsliga förändringar i matningsspänningen från att nå utrustningen som den skyddar, vare sig den är live, neutral eller jordad det gör inget för att ge en bra, stabil, marknivå där man inte tidigare fanns.

Elektronisk utrustning tycker ofta om att ha en stabil marknivå som referenspunkt. Under normala förhållanden bär jordledaren i NM-kabeln ingen ström, så det är allt på samma elektriska potential som markspetsen utanför din byggnad. Utan den stabila nivån kan en utrustnings interna "mark" variera. Detta är vanligtvis inte ett problem internt inom en enda utrustning, men kan orsaka problem om elektriska signaler delas mellan två utrustningar: huvudströmmen i hi-fi-system skulle vara ett exempel på detta. Du kan mildra effekterna genom att hålla relaterad utrustning nära varandra för att minimera mängden elektrisk ledning mellan dem (som att ansluta dem till samma duplexbehållare), men beroende på exakt vilken utrustning du har kan du fortfarande få problem.

När det gäller kodöverensstämmelse kan tillståndsansökningar och inspektionsresultat vara en fråga om offentligt register (de finns i min ort), så du kan göra lite forskning om vad som gjordes under denna ombyggnad.

    
svaret ges 07.02.2011 06:59
2

Jag är inte en professionell elektriker och kommer aldrig någonsin att hävda att den tredje ledningen är värdelös eller något liknande, men där jag bor tvåsidiga butiker är det enda valet i hus som byggdes före kanske 1980 och jag har varit bodde i ett sådant hus i många år och jag vet dussintals människor som har bott i sådana hus och jag har aldrig hört någon utrustning någonsin dött specifikt på grund av att man använde ett tvåkantigt uttag. Glöm inte att när någonting bryts tar ägaren den enheten till en servicebutik och servicebutiken skulle vara glad att säga "Åh, du använde ett tvåkantigt uttag, den tomrumsgaranti, hejdå" men det händer aldrig.

Din primära oro bör vara din egen säkerhet - som om isoleringen blir skadad någonstans och du håller den skadade enheten med en hand och rör ett stålvattenrör med en annan.

    
svaret ges 07.02.2011 07:25
1

Det finns förmodligen ingen fara för din utrustning, men det finns allvarliga personliga faror. Utan en separat väg till marken (den tredje spetsen) kan eventuella utrustningsfel som orsakar att rammen eller chassit av utrustningen blir energiserad (levande) kan utgöra en fara för dödlig chock för alla som berör enheten. Denna strömläckage är kanske inte tillräcklig för att resa en brytare, och det kan bara ge dig en "kittla" när du rör utrustningen när du är torr, bär gummilösade skor och står på trä. Men rör samma utrustning när du bara kom ur duschen och ligger i dina nakna fötter, och du kan bli en statistik.

Ett överspänningsskydd har inget att göra med jordning. Det klämmer bara linjespänningen om den stiger över en förinställd nivå på grund av kraftföretagsproblem eller en blixtnedslag. Du bör alltid ha överspänningsskydd på all känslig elektronisk utrustning, t.ex. datorer, tv, etc.

    
svaret ges 07.02.2011 07:38