Looking för trippel 3-vägsbrytare [stängd]

1

Var kan jag hitta en trippel, 3-vägsbrytare (växelstil) där alla växlarna är 3-vägs. Alla trippelomkopplare finner jag bara en 3-vägs, de två andra omkopplarna är enpolig.

Därför behöver jag en trippel 3-vägs switch ... eller en kreativ lösning ../ Jag måste reducera en dubbeltänglåda till en enda gänglåda som håller tre, 3-vägsbrytare. För närvarande innehåller dubbeldänglådan en dubbel 3-vägsbrytare och en enda 3-vägsbrytare. Dubbel 3-vägsbrytare är den sista strömbrytaren för två fyrvägskretsar. Den enda 3-vägsbrytaren styr en 3-vägs krets.

Om en trippel 3-vägsbrytare inte existerar, måste jag överge en av 4-vägs-kretsarna. Och om så är fallet, kan jag lämna den befintliga 4-vägsbrytaren i den andra till den sista positionen i 4-vägsserien och avsluta (återansluta) ledningarna i det sista läget (den övergivna 3-vägs) för att slutföra kretsen tillåter alla andra strömbrytare i 4-vägs kretsen att fungera ordentligt? ... hur?

Eller måste jag använda en 3-vägsbrytare i det sista läget som i en vanlig 4-vägs ledningskrets?

    
uppsättning C. Caroz 07.11.2017 06:30

2 svar

1

Du kommer inte hitta en, på grund av gränsvärden för fyllning av rutor. Med kod får du bara sätta så många kablar och enheter (växlar) i en låda. Annars riskerar du överhettning och brand.

  • Den största tillgängliga enkelseglådan du kan få är 22 kubikmeter.
  • En enkelvärdig dubbelriktad växlare plus den nödvändiga ledningen är 22 kubikmeter.
  • En enstaka 3-vägs plus 2 singelswitch, plus den nödvändiga ledningen, är också 22 kubikcentimeter.
  • Den strömbrytare du söker (en gångs trippel 3-vägs) plus det nödvändiga kablarna motsvarar en trådfyllning med minst 28 kubikcentimeter. För stor för den största enskilda gänglådan.

Ett alternativ skulle vara en tvågångslåda med en lera ring som bringar öppningen ner till en enda gängöppning. Men om du har utrymme att göra det, har du plats för att sätta i två växlar i en dubbelgångsöppning.

Därför motiverar det nästan icke-existerande kodkompatibla användningsfallet med en en gångs trippel 3-vägsbrytare det existerande av produkten.

Tyvärr!

Ytterligare dåliga nyheter:

Beroende på om 4-vägs-kretsen härstammar i den här rutan eller går igenom, tror jag inte att du kan passa alla nödvändiga ledningar i en enda gänglåda.

    
svaret ges 07.11.2017 18:30
1

När du kommer in i den här typen av komplicerade knutar av omkopplare, utvecklar du ett allvarligt UX problem. För många växlar gör inte bara ditt utrymme ut som Tjernobyl kontrollrummet, det blir verkligen i vägen för att människor bara gör vad de vill: Vänd detta på.

Ta reda på hur du gör det meningsfullt. De asymmetriska omkopplarna du har just nu hjälper faktiskt, för det är uppenbart att den stora omkopplaren är för omedelbar ljus, speciellt om det är närmare dörren.

Ett sätt att klyva den gudiska knuten inte bara UX, utan också trängseln av ledningar bakom den ... är att byta de flesta av dem till smarta kontroller. Det kan finnas en skärm som säger "Porch" "Outside" etc. och du kan bara klicka på den. Det beror på vilken växelprodukt du väljer, vi är inte en shoppingplats. Det finns gott där ute.

    
svaret ges 07.11.2017 21:03