Som titeln säger. Finns det någon kod i North Carolina som säger att en elektrisk panel kan inte monteras i ett låst rum?
Om du äger byggnaden, och tillhandahålla " fortlöpande bygghanteringsövervakning ". Då kan panelen vara låst. Annars nej. Hyresgäster måste ha tillgång till sina paneler.
Tja, tekniskt ... Dörren kan låsas, men hyresgästerna måste ha en nyckel.
National Electrical Code 2014
Chapter 2 Wiring and Protection
Article 240 Overcurrent Protection
240.24 Location in or on Premises.
(B) Occupancy. Each occupant shall have ready access to all overcurrent devices protecting the conductors supplying that occupancy, unless otherwise permitted in 240.24(B)(1) and (B)(2).
(1) Service and Feeder Overcurrent Devices. Where electric service and electrical maintenance are provided by the building management and where these are under continuous building management supervision, the service overcurrent devices and feeder overcurrent devices supplying more than one occupancy shall be permitted to be accessible only to authorized management personnel in the following:
(1) Multiple-occupancy buildings
(2) Guest rooms or guest suites.
(2) Branch-Circuit Overcurrent Devices. Where electric service and electrical maintenance are provided by the building management and where these are under continuous building management supervision, the branch-circuit overcurrent devices supplying any guest rooms or guest suites without permanent provisions for cooking shall be permitted to be accessible only to authorized management personnel.
Läs andra frågor om taggar electrical electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna