Då måste jag installera en ventil för att lägga till en bar sink i min källare?

2

Jag vill lägga till en liten bar sink i min källare. Jag har 1 1/2 "linje övergång till en 2" innan den går in i golvet som kommer från diskbänken ovanför, det är 48 "från den plats jag vill lägga i diskbänken. Behöver jag springa upp eller är jag nära nog att inte lägga till en ventilator

    
uppsättning Jim 17.02.2016 04:48

1 svar

2

Do I need a separate vent stack for my kitchen sink?

... in my state (VA), the allowable distance between a 1 1/2" drain trap (standard size for a kitchen sink) and its vent is 6 feet. If your trap is farther from the vent than that, then you should consider adding a new vent or an air admittance valve.

Om dina lokala koder tillåter dem kan 2 "-röret fungera som en våtventil . Enligt IPC en X storlek stack kan hantera Y antal DFU.

1.5" : 1 DFU
2" : 4 DFU
2.5" : 6 DFU
3" : 12 DFU

DFU eller avrinningsenheter, där UPC tillåter att bänkarna räknas som 1 och diskbänkarna räknas som 2 .

Så länge det här är de enda två armaturerna som släpper ut i 2-röret, är du inom nominell kod för att inte lägga till en ventil, men du måste fortfarande kolla dina lokala koder.

    
svaret ges 17.02.2016 06:21