Jag vill lägga till en liten bar sink i min källare. Jag har 1 1/2 "linje övergång till en 2" innan den går in i golvet som kommer från diskbänken ovanför, det är 48 "från den plats jag vill lägga i diskbänken. Behöver jag springa upp eller är jag nära nog att inte lägga till en ventilator
Do I need a separate vent stack for my kitchen sink?
... in my state (VA), the allowable distance between a 1 1/2" drain trap (standard size for a kitchen sink) and its vent is 6 feet. If your trap is farther from the vent than that, then you should consider adding a new vent or an air admittance valve.
Om dina lokala koder tillåter dem kan 2 "-röret fungera som en våtventil . Enligt IPC en X
storlek stack kan hantera Y
antal DFU.
1.5" : 1 DFU
2" : 4 DFU
2.5" : 6 DFU
3" : 12 DFU
DFU eller avrinningsenheter, där UPC tillåter att bänkarna räknas som 1
och diskbänkarna räknas som 2
.
Så länge det här är de enda två armaturerna som släpper ut i 2-röret, är du inom nominell kod för att inte lägga till en ventil, men du måste fortfarande kolla dina lokala koder.