Du kan inte dra en enda kabel ut ur NM-kabeln, eftersom enkeldelen inte är märkt för användning individuellt, inte ens i ledningen. Enstaka THHN / THWN är märkt, men du kan inte bara slapa den bredvid NM-tråden av flera anledningar. Den första är att den inte har en jacka som NM. Också det är inte dirigerat tillsammans med neutralen så det kommer att införa virvelströmmar var som helst det separeras.
Så du kan inte bara lägga till en tråd. Din bästa satsning är att dra 14-3 NM om det är vad du vill göra. Om du vill undvika detta problem i framtiden installerar du EMT-ledningen och du kan dra vad som helst.
Om du vill driva andra saker utanför ett GFCI uttag , bär du het + neutral + jord från källan till GFCI-uttaget och fästs till LINE
-terminalerna. Sedan bär du het + neutral från LOAD
terminalerna till vad som helst annat du vill skydda av GFCI. Så enkelt är det.
Detta kan komplicera dina ledningsplaner, om du planerar att mata strömbrytaren från LOAD
sidan av uttaget.