Rum med två försänkta lampor, vardera med en 65 watt glödlampa, styrd av ljusbrytare och dimmer. En av lamporna blåste ut och höljet spräckde när jag försökte ta bort det. När jag gjorde det gick det andra ljuset ut.
Jag kontrollerade panelen och ingen av omkopplarna slogs ut. Så jag tog försiktigt bort det trasiga stycket från det första ljuset och ersatte sedan båda lamporna med nya glödlampor. Slå på strömbrytaren och ingenting. Kontrollera lamporna i ett annat rum för att se till att de var bra, och de var. Kontrollerade panelen igen, och fortfarande inget utlöst. För god åtgärd tog jag all strömbrytare i det området av huset och fortfarande ingenting.
Några förslag? Tack.
Leta efter GFI-uttag och återställ dem.
Bekräfta att omkopplaren fungerar och bekräfta att strömmen är på strömbrytaren.
Kontrollera strömmen vid dimmeren i slingan, det kan ha blivit skadad.
Jag har haft dimmerenheter skadade när en glödlampa brinner ut. I vissa typer av glödlampor kan det brutna glödlampan flyga omedelbart och skapa en sluten krets inom glödlampan som är mycket lägre motstånd än en normalt fungerande enhet. Detta kan orsaka en aktuell överskott som är mycket högre än halvledarens betygsättning inuti dimmeren och därmed misslyckas. Dimmrar kan misslyckas öppna eller korta.
Mer än en gång för mig har dimmerfelen inträffat i Torchiere typ golvlampor som oavsiktligt slogs över medan de var påslagen. Den plötsliga chocken från hösten tar ut glödlampan och sedan den inbyggda dimmerknappen av samma skäl som beskrivits ovan.
Läs andra frågor om taggar electrical bulb Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna