How ska jag ansluta till en kort jordledning i en metalllåda?

5

Jag bor i ett 50-talshus som har breakers och en jordkabel i varje metalllåda i huset. Problemet är att de bara använde 2 stickuttag. De skar jordkabeln kort och lindade den runt trådklemskruven inuti lådan för att mala den. Det är för kort för att ansluta direkt till uttaget, eller till och med få en trådmutter på. Jag blev tillsagd att det skulle vara bra att fästa en separat jordtråd i lådan, på samma eller en annan trådklemskruv och fästa den på marken på uttaget. Är detta effektivt, säkert, önskvärt, etc.?

    
uppsättning Mike H. 03.09.2013 16:20

4 svar

3

Det enkla svaret är att få "självjordande" duplexuttag. Den typiska designen har en liten fjäderplatta som är avsedd att ansluta din jordade metalllåda till utloppsoket och därmed till den tredje spetsen. Installera bara, testa marken med en billig uttagstestare och ha tur att byggaren lämnade dig i en sådan bra form:

Om du är i USA: överraskande är dessa lagliga även i nybyggnation. Utöver det är de perfekta för din retrofit. Se National Electric Code (NEC) avsnitt 250.146 (b). Observera att dina jordledningar kan 16 guage istället för 14 eller 12. Det var OK då och du behöver inte ändra det nu.

    
svaret ges 04.12.2013 10:52
3

Ett annat alternativ som jag har hittat som gör det enklare när du har en kort ledning är att använda en Wago kompakt skarvningskontakt .

Flikarna med snabbavgivning gör det enkelt att glida på det och sedan flipa fliken nedåt för att låsa den på plats utan att behöva vrida (trådmutter) eller trycka (tryck på kontakten).

Jag skulle undvika att lägga två grunder under en skruv, jag är ingen expert men jag har läst saker på olika ställen som säger att man inte sätter två ledare på en terminal menade för en och de flesta terminaler verkar betyda för en ledare.

    
svaret ges 05.04.2017 03:38
2

Anslut en andra jordledning från klämskruven till uttaget ska vara säker så länge som det är gjort rätt.

Professionella skulle ha utrustningen för att testa utloppets jordanslutning korrekt.

Du måste kontrollera lokal kod / lag för att se om det är tillåtet. Det beror på plats. I USA kan du eventuellt ansluta den befintliga ledningen till två nya korta längder med en trådmutter och säkra sedan de nya ledningarna till boxen respektive uttaget.

Se även Kan jag förlänga en jordladdningstråd med en koppartrådskrimpning?

    
svaret ges 03.09.2013 17:15
-1

Du bör kolla på lokala byggkoder. Men i regel är regeln att det bara är varmt och återvändande är inte ett viktigt problem i torra områden. Men i alla våta områden som Kök, Bad eller utanför marken ska köras till dessa uttag. Om huset inte har en mark, är det en bra idé att driva en 8 fot koppar eller kopparpläterad stav i marken för att uppnå en fast mark. Det finns några smarta sätt att köra dem med vattentryck genom ett rörstycke. Om du tittar på nätet ser du hur det görs.

    
svaret ges 05.04.2017 04:41