Can Jag använder en övervärderad transformator för en lågspänningsbelysningskrets?

2

Jag försöker göra en enkel lågspänningsljusdesign. Jag tänker använda 3 18w glödlampor bara för att tända ett litet område. Jag vill veta om det finns ett problem med en 120w transformator för detta eller ska jag använda något mycket mindre som 75w? Avståndet från transformatorn till det första ljuset kommer att vara ca 20ft, och varje ljus separeras med 10ft. Såvitt jag kan säga ska jag använda 12gauge tråd för detta.

Återigen är frågan om jag ska använda en transformator eller 120w transformator och vad är problemet med 120w om jag inte ska använda den?

Tack,

    
uppsättning eh-five 01.05.2018 09:53

2 svar

1

Du kan använda antingen.

54 watt är belastningen från glödlamporna. Transformatorn måste vara större än lasten.

I teorin kan du använda vilken transformator som helst 54 watt eller högre. I praktiken men ineffektivitet som skarvar och spänningsfall betyder att det exakta 1: 1-förhållandet inte fungerar längre, så öka 20% för att ta hänsyn till ineffektivitet. Betydelse i detta fall använd en transformator som är större än 67 watt.

    
svaret ges 01.05.2018 16:15
1

Allt större är den större transformatorn bättre.

Det kommer att köras svalare och ha mer designhuvudrum.

    
svaret ges 01.05.2018 21:18