Vilket år krävde NEC (USA) att alla nya konstruktionsbrytare och uttag ska ha jordskruvar?

2

Jag öppnade precis skräpavlastningsbrytaren i min lägenhet som byggdes 1977 i USA. Jag tror att det här är den ursprungliga strömbrytaren, och därför kommer jag att ersätta det direkt med en ny strömbrytare som har en jordskruv. Och självklart kommer jag att ansluta jordkabeln (se bild) till jordskruven. Jag anser att det är konstigt att byggnaden har jordningstråd, men att omkopplaren inte har någon jordskruv. Jag har redan ersatt fyra ljusbrytare som inte hade någon jordskruv i min lägenhet. Det här är vad som händer frågan.

    
uppsättning MJCallinall 21.03.2018 01:58

1 svar

3

Tekniskt hände det ungefär samma gång som UL började notera icke-metalliska lådor för bostadsbruk. När lådorna ("behändiga" lådor) var stål, var någon anordningskropp jordad på grund av monteringsskruvarna. När lådorna blev oledande behövde de enheter som krävde jordning ha jordningsskruvar. När jag började som elektriker på mitten av 70-talet ansåg koden att för metallkassar var det nödvändigt att mätta till lådan men för icke-metalliska lådor (då var de fortfarande "bakelit"), du var tvungen att markera enheter som "krävs jordning". Det är fortfarande det sätt den läser till denna dag (250.148).

" En eller flera utjämning av utrustning Ledare som förs in i en icke-metallisk utloppslåda ska anordnas så att en anslutning kan göras till någon montering eller enhet i den rutan som kräver jordning. "

Den svåra delen var, när startade omkopplarna, "kräva" en jordningsskruv? Det ändrades först när UL startade kräver jordskruvar på switches , en gång runt 2010. När det inte fanns någon jordskruv, fanns det ingen "krävs "jordning.

    
svaret ges 21.03.2018 03:56