Elektrisk service Kör till 100A delpanel

0

Jag har 2 x 240V 150A huvudpaneler bredvid varandra i mitt hus.

Jag vill installera en 40A 120V brytare i varje panel för att mata en 240V underpanel så jag skulle ha totalt 80A matning i en 240V subpanel.

Kör jag en neutral tråd från varje huvudpanel och knyter till den nya underpanelens bussfält?

Kör jag en ren koppartråd från varje huvudpanel och knyter den i den neutrala bussen?

    
uppsättning TMAC 08.08.2016 22:36

1 svar

4

Du kan absolut inte göra det. Period.

Både hots och neutralen måste alla komma från samma panel och en, endast en, 2-polig brytare.

Om du tror att du har ett balansproblem, kan du flytta några kretsar runt - men ärligt talat vill du få lite hjälp med det. Allvarligt.

    
svaret ges 09.08.2016 00:01