Jag har 2 x 240V 150A huvudpaneler bredvid varandra i mitt hus.
Jag vill installera en 40A 120V brytare i varje panel för att mata en 240V underpanel så jag skulle ha totalt 80A matning i en 240V subpanel.
Kör jag en neutral tråd från varje huvudpanel och knyter till den nya underpanelens bussfält?
Kör jag en ren koppartråd från varje huvudpanel och knyter den i den neutrala bussen?
Du kan absolut inte göra det. Period.
Både hots och neutralen måste alla komma från samma panel och en, endast en, 2-polig brytare.
Om du tror att du har ett balansproblem, kan du flytta några kretsar runt - men ärligt talat vill du få lite hjälp med det. Allvarligt.
Läs andra frågor om taggar electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna