Vilken storlek brytare och tråd behöver jag för mitt garagevärmare?

1

Jag planerar att installera en Garage takvärmare, som har en fläkt, och 240 volt spole elektriska värmare. Denna enhet är 26 ampere och 6000 watt och kommer att installeras i mitt garage, 60 meter från min huvudpanel. Kan du berätta vilken storlek tråd och brytare jag behöver för att mata den här värmaren?

    
uppsättning Richie M 15.01.2018 21:57

2 svar

2

För en 26A namnskyltsbelastning kräver koden # 8-ledare och en 40A-brytare. Det finns verkligen ingen juridisk väg runt det.

Inte vad du frågade, men med kod måste du också ha 8 fot från botten av värmaren till garaget, eftersom du måste undvika att tända eventuella gasläckor från din bil (kom ihåg tekniskt ett "garage" är för en bil, men få använda dem för det). Om ditt garage har ett tak på 8 ft, kommer det inte att passa.

    
svaret ges 17.01.2018 02:30
0

Google hittar massor av länkar. Till exempel: länk

AWG 10 verkar göra. När du väl valt mätaren måste du använda lämplig brytare för ledningen. Det kan hända att i din kod behöver du extra extra. @Harper påpekar, det här är NEC 424.3b och lägger till 25%. Detta ökar den till 8 AWG.

Du kan beräkna spänningsfallet på webbplatser som länk

Om jag fick din situation korrekt, skulle det bara vara en 3-volts droppe. Ser acceptabelt.

    
svaret ges 15.01.2018 22:10