Can Jag använder kompressionsanslutningar på styvt "L" koppar?

0

Jag kör 1/2 tums "L" koppar till plumb mitt badrum. Jag hade för avsikt att använda samma rör för stiger och stubbar som kommer att ansluta till avstängningsventiler med kompressionsdetaljer.

Jag skulle använda standard Brasscraft-ventiler som är tillgängliga från HD. Någon sa till mig att jag bara kan använda dessa typer av ventiler med "M" koppar.

Är detta sant? Ska jag köpa några M-rör bara för stubben?

    
uppsättning bitsmack 28.01.2018 20:54

2 svar

3

Komprimeringsstilen slutar fungera på samma sätt på typ M och typ L, båda har samma utvändig diameter (O.D., 5/8 ").

Typ M är tunnare murad och (IMO) substandard. Det är billigare av en anledning, du borde använda typ L.

Som ett sidofält: Det verkar som om du är bekant med lödning eftersom du självtvättar badrummet, så varför skulle du använda komprimering (eller "Sharkbite") kontakter? Det kommer bara att ge dig svårigheter när (inte om) stoppen börjar läcka senare och du måste byta ut dem. Löddarmadaptorer till dina stub-outs och använd gängstoppventiler.

    
svaret ges 29.01.2018 03:17
0

Ytterdiametern hos de olika rörkvaliteterna och väggtjockleken är densamma. Låt mig rekommendera Shark Bite i motsats till kompressionen. Det är mer tillförlitligt.

    
svaret ges 28.01.2018 22:47