Skal den neutrala ledaren flyta eller gå till den neutrala bussen på en underpanel?

5

Flyter den neutrala ledningen eller går till neutralbussen på en underpanel?

    
uppsättning user15782 25.10.2013 06:08

2 svar

5

Nej. Den jordade (neutrala) ledningen ska inte flyta.

I ett 120 / 240V enkelt splitfas-system ska en delpanel vara ansluten till detta.

Huvud servicepanel

Observera att de jordade (neutrala) och jordbussarna i huvudpanelen är bundna (elektriskt ansluten). Detta innebär att jordade (neutrala) och jordledare av en grenkrets kan anslutas till endera bussen.

underpanel

I en delpanel är de jordade (neutrala) och jordbussarna inte bundna. Vilket innebär jordade (neutrala) och jordledare av grenkretsar, måste avslutas vid lämplig buss.

Separat byggnad

Om delpanelen är installerad i en separat byggnad, kan den förses med en 3 eller 4-ledig kabel, och det kan eller inte behövas ett separat jordningselektrodesystem. Det finns många faktorer som avgör hur en delpanel i en separat byggnad är ansluten, vilket ligger utanför ramen för detta svar.

    
svaret ges 25.10.2013 13:10
2

Subpanelens neutrala buss måste vara bunden till neutralen på huvudpanelen. Neutraler ska aldrig tillåtas flyta. Det orsakar alltid problem på vägen.

En enda underhet i en delpanel är att grunderna är en separat buss (bortsett från neutralerna) och den är oberoende ansluten till huvudpanelens mark / neutral buss. Det finns en skruv som kopplar bussen till marken: För en underpanel, ta bort den skruven.

    
svaret ges 25.10.2013 06:44