Nej. Den jordade (neutrala) ledningen ska inte flyta. 
 I ett 120 / 240V enkelt splitfas-system ska en delpanel vara ansluten till detta. 
  
 
 Huvud servicepanel 
 Observera att de jordade (neutrala) och jordbussarna i huvudpanelen är bundna (elektriskt ansluten). Detta innebär att jordade (neutrala) och jordledare av en grenkrets kan anslutas till endera bussen. 
 underpanel 
 I en delpanel är de jordade (neutrala) och jordbussarna  inte  bundna. Vilket innebär jordade (neutrala) och jordledare av grenkretsar, måste avslutas vid lämplig buss. 
 Separat byggnad 
 Om delpanelen är installerad i en separat byggnad, kan den förses med en 3 eller 4-ledig kabel, och det kan eller inte behövas ett separat jordningselektrodesystem. Det finns många faktorer som avgör hur en delpanel i en separat byggnad är ansluten, vilket ligger utanför ramen för detta svar.