Jag gick i en dator och gnistan gick av. Nu är strömmen avstängd i två rum. Kontrollerad brytare det är bra. Ingen elektrisk kommer in till utlopp. Jag återställer breakers 5 gånger.
Jag måste hålla med om att ringa i en elektriker är din bästa satsning. Problemet är sannolikt i den första döda behållaren eller den sista arbetande. Tricket är att veta var man ska se och vad. Jag misstänker en felaktig back-stab-anslutning i en behållare.
Det finns också andra problem du inte kan se. Bäst att ha allt såg över.
De använder ofta lampor som terminalpunkter för flera grenar. Om det fanns en svag koppling i ett av dessa korsningslådor, kanske stöten från den tillfälliga kortslutningen du hade när den gnistor, kan ha blåst den svaga punkten öppen. De gömmer också korsningslådor bakom plana plattor i ibland dunkla platser (som under trappan). Problemet kan vara i en av dem.