Measuring ampere fas till fas vs neutral och få udda avläsningar

3

Detaljer: 240 / 120V delad fas

Med min klämma på amp-mätaren var avläsningarna på ben A 3.2. på ben B 2,6 (a .6 skillnad). Den neutrala läste 1,9 (en 1,3 skillnad).

Är 1,3 Amps något att vara oroad över? Om inte, vad skulle anses vara ganska alarmerande?

    
uppsättning Kris 09.11.2016 15:44

1 svar

3

Med mätningar gjorda på laster som har olinjära egenskaper lägger totals inte alltid det sätt du förväntar dig. Variabel hastighetsmotorstyrning, dimmerkretsar, modern flouresent ballast är alla enheter som kan ge intressanta spänningar och olika amp-drag på varje ben. Jag trodde att jag också skulle lägga till på en 20-amps elektronisk ugn som jag nyligen arbetat med vid körning med låg hastighet hade över 9 amp obalans men vid full hastighet var obalansen mindre än 1 amp. Av den anledningen anser NEC att neutralen är en strömkärningsledare med olinjära belastningar.

    
svaret ges 10.11.2016 15:08