Varför har jag mindre än linjespänning vid en omkopplingsbox?

1

Vid brytaren har jag 120 volt men jag mäter bara 20 volt mellan antingen den svarta eller den vita och jordade på omkopplaren själv. Mellan det svarta och det vita har jag nollspänning. Någon aning om vad problemet kan vara ... omkopplaren reglerar en takfläkt.

    
uppsättning Butch 10.08.2017 23:45

2 svar

1

Du verkar ha en dålig anslutning i jordledningen någonstans.

Med en standardomkopplingsslinga kräver koden den vita ledningen i en 2-tråds kabel som ska anslutas till det heta matningen och återigen identifieras som en ojordad ledare. De flesta elektriker använder bara lite svart elektriskt band för att identifiera det heta matningen till strömbrytaren. Personligen gillar jag blått i det här fallet eftersom det inte används i en vanlig bostadsinstallation så det sticker ut.

Så när strömbrytaren är stängd (på) bör du inte få någon spänning mellan den vita ledningen och den svarta. Du får då 120 volt från antingen de svarta eller vita trådarna till jordtråden. Med strömbrytaren öppen (av) bör du läsa 120 volt mellan dessa ledningar och 120 volt från den vita till jordledningen.

Du bör identifiera den vita ledningen som vilken som helst färg, men vit eller grön. Sök sedan efter en dålig anslutning på jordtråden.

Lycka till och vara säker!

    
svaret ges 14.09.2017 11:02
-1

Leta efter någonstans den neutrala (vita ledningen) och den heta (svarta ledningen) kan avlägsnas och röra varandra, eller krossas ihop (som i en häftklämma som är för driven, eller en kontakt går i en låda som är fastklämd för snäva och mirakera kabelmanteln).

Att få ljusspänning från neutralen är din främsta misstänkt i en förbrukade kabelförhållande. Det faktum att neutral & heta båda visar samma spänning, jag misstänker att de rör varandra.

Skulle ha sparkat pausen, men ibland är det sällan så saker är så helt fel att brytare kanske inte fungerar som de borde.

    
svaret ges 11.08.2017 02:24