Vilken typ av kabel ska jag köra till framtidsbeständigt uttag för ett luftkonditionering?

9

Vårt nya hus är fortfarande under uppbyggnad av en standardbyggare. Efter att hemmet är klart installerar jag ett litet mini split-kanalslöst AC-system för ett hemmakontor som blir mycket varmare än resten av huset.

Jag fick tillstånd från byggnadschefen att köra en kabel från brytaren till en utomhusvägg, så att jag inte skulle behöva riva upp gipset eller köra röret från brytaren till varhelst kompressorn ska gå. Jag kommer inte att installera ledningen i brytaren eller utomhusutloppet tills vi har stängt hemmet. Det kommer i huvudsak att vara en död tråd som sitter i väggen tills jag lägger till den gör brytaren och lägg sedan till utloppet.

Som sagt är jag inte säker på om kompressorn kommer att vara en 110v eller 220v konfiguration (jag har inte bestämt mig för en enhet). Vad skulle vara den bästa kabeln för att säkerställa att jag kan antingen installera ett 110v uttag eller 220v uttag med samma tråd? Är detta möjligt?

Vad ska mitt utomhusutlopp se ut? Är bara en utomhuskopplingslåda tillräcklig eller ska jag använda något som liknar en icke-säkringsmetallkoppling?

Tack för hjälpen!

    
uppsättning ehftwelve 14.09.2017 16:04

5 svar

29

Om du verkligen vill ha framtida bevis, installera ledningen istället för kabeln. Detta gör det möjligt för dig att dra vilken kabel du behöver, när du bestämmer vad du vill ha.

3/4 "-röret ska fungera bra och skulle ge dig möjlighet att installera upp till fyra 8 AWG-kondensorer (Schedule 80 PVC). Om du tror att du någonsin skulle uppgradera till en hel husenhet, kan det här vara en bra alternativ. Om du bara planerar att ha en enda mini-split-enhet, kommer du noggrant att installera 1/2 "kanal. Även om uppgradering till 3/4 "skulle göra det lättare att dra.

    
svaret ges 14.09.2017 16:22
6

Installera en n-3r (raintit) kryssrutan skulle vara bra. Jag skulle installera en tre-tråds NM med jord. Du nämnde inte vilken storlek din enhet skulle vara en 10/3 skulle hantera allt upp till 5 ton. Se bara till när du installerar enheten, kontrollera MOCP (maximal överströmsskydd) och använd rätt brytare. Se till att du sluter av ledarna i kryssrutan.

Lycka till lycka

    
svaret ges 14.09.2017 16:13
3

Spänning är inte ett problem eftersom någon tråd du får använda är bra för 300V.

I allmänhet serveras de flesta luftkonditioneringsapparater (för blygsamma hus) med 30A-krets med 10AWG-kabel i 10/2-kabel. Detta kan konfigureras vid 15, 20 eller 30A, vid 120V eller 240V.

Det är inget fel med tråd som är för stor. Du kan sätta en 20A-behållare på en 20A-brytare på # 6-kabel. Du skulle ha problem med att få # 6 att passa till terminalerna, men det är ett trivialt problem som enkelt kan lösas.

Det är osannolikt att du behöver både 240V och neutralt för att köra en luftkonditionering. Men om du gjorde det skulle köra / 3 kabel täcka det.

Om du förväntar dig att ha flera utrustningar där ute, kan det hända att en delpanel är nödvändig, och du kanske tänker på 8/3 eller 6/3 kabel. 6/3 är bra till 60A, så det kan driva en hel stuga.

Om du tror att du skulle behöva två kretsar för utrustning och inte vill ha en delpanel, så kan du köra två kablar där ute. Men Kablar kan inte parallelleras så att två 10/3 kan inte ersätta en 6/3 till exempel.

    
svaret ges 15.09.2017 22:26
1

Om du inte planerar att ha mycket datorhårdvara eller bo någonstans, är en 120V-enhet nästan helt säker. Jag köper en 600 kvm lägenhet och ~ 1000W (faktiskt 24/7 belastning, inte PSU max utgång) av elektronik med en 12000 BTU luftkonditionering på en standard 15A 120V kontakt.

Jag misstänker att jag kör upp mot den övre gränsen för vad den kan göra, men det låter mig behålla en 75F inre temperatur när utetempet är så högt som mitten av 80-talet. Det har inte blivit så varmt nyligen, men det kunde hantera ~ 700W Jag körde några somrar sedan med en 90F utomhus temp.

    
svaret ges 14.09.2017 17:53
1

Varför saknar alla sin fråga?

Wire är trevligt i detta avseende, eftersom det går att spendera lite pengar, det är inte nödvändigt att faktiskt matcha ledningen till uppgiften. (Mobil användning är en annan sak, tjockare tråd ökar vikt.)

110V vs 220V? Helt enkelt gå med 220V - inte att jag tror att du faktiskt har ett val här, jag tror inte att de säljer strömtråden som inte är lämplig för 220V.

Tjocklek? Titta på de enheter du funderar på, hur mycket makt drar de? (Observera att 110V-enheter kan dra mer ampere än 220V!) Välj det högsta värdet du får och runda det upp till nästa brytare. Det finns tabeller som berättar vilken trådtjocklek du behöver med vilken brytareffekt. Slut på problemet.

(Observera att tråden måste matchas till brytaren, inte till luftkonditioneringen. Ingen fast ledning kan vara tunnare än värdet på brytaren som skyddar den. Det spelar ingen roll om du vet att alarmkretsen aldrig kommer att rita mer än 1 amp, 20 amp brytare betyder # 12 tråd.)

    
svaret ges 15.09.2017 03:30