Jag har en bankkrets? - av utlopp i köket som slutat fungera En av dessa uttag är en GFCI men den är inte utlösad. Breakers för alla köksutrymmen har inte tripped men jag försökte återställa dem ändå. Jag tog uttagen ut och testade för att se om försäljningsställena själva var dåliga eller om de inte fick makt. En av uttagen, GFCI, har två ledningar som leder till det som visar att de har makt. De andra två ledningarna visar att de inte har någon kraft.
Hur kan två av dessa ledningar ha makt och två av dem inte? Hur vet jag vad som är trasigt och hur kan jag fixa det? Skall jag bara ringa en elektriker?
Uppdaterade detaljer:
GFCI-uttaget, som jag just upptäckte, var utsatt för vatten som läckte över det medan vi nyligen var på semester för tacksägelse. Jag misstänker att det har något att göra med det.
Det finns tre totalt försäljningsställen. En på utsidan av disken (snackbaren del av disken) och två på köksidan, flankerar diskbänken. Till vänster om sinken är GFCI, och det är "uppströms" från de andra två uttagen. Båda pluggarna på de andra två uttagen är döda. På GFCI-uttaget är båda pluggarna döda men när du tar utloppet ut ur väggen finns en kombination av svart / vit tråd som kommer att ge ett ljus på 110VAC-indikatorn med min voltmeter. Jag behöll inte tillräckligt nära spåret när jag tog bort ledningarna tyvärr så jag vet inte om den här "varma kombinationen" var parad på ett enda uttag eller om de var en ledning från antingen utlopp. Jag är inte 100% säker på om det alltid är så här, men baksidan på min GFCI-kontakt säger att de svarta trådarna är heta kablar och de vita kablarna är helt enkelt "vita".
Jordfelsbrytningsbrytare (GFCI), är inte anslutna på samma sätt som vanliga duplexbehållare. I en standard duplexbehållare är båda behållarna och alla terminaler direkt anslutna (om inte modifierad). Om den ena halvan av behållaren är driven, så är den andra halvan också. Med en GFCI-behållare finns LINE-sidokontakter och LOAD-sidokontakter, som är åtskilda av en intern växelmekanism.
Ledningarna som matar kretsen ansluts till LINE-terminalerna, som ger ström till enheten. Om allt är ordentligt anslutet är det inte grundfel, och enheten är inte utlösbar, så får el strömma till behållarna på enheten och till laddningsplintarna. Så om allt fungerar som det borde det borde finnas ström i både LINE och LOAD-terminalerna. Om dock GFCI-enheten slås ut, kommer det bara att finnas ström i LINE-terminalerna.
Om GFCI har trippat kan den vanligtvis återställas genom att trycka på RESET-knappen. Om du trycker på RESET-knappen och inte känner / hör ett klick och / eller knappen inte stannar, betyder det att det är ett problem och den interna mekanismen tillåter inte att GFCI återställs. Du kan försöka trycka på TEST-knappen och sedan trycka på RESET-knappen igen och se till att du trycker på RESET-knappen hela vägen. Om enheten fortfarande inte återställs måste du försöka bestämma orsaken.
Det finns tre anledningar att en GFCI-enhet inte kommer att återställas.
Om GFCI-enheten inte är ordentligt ansluten (LINE och LOAD reverseras, varm och neutral omvänd etc.), tillåter enheten inte en återställning.
Självklart, om det finns ett jordfel, kommer enheten att resa så fort du försöker återställa den.
Om enheten har gått dålig kommer den inte att återställas. Vissa enheter fortsätter att hålla, även om det finns något fel internt. Men när de reser, kan de inte återställas. Andra enheter kommer att resa så fort som någonting internt dör, och kommer inte att återställas. Därför föreslås månatlig testning. Om du trycker på TEST-knappen kan du inte återställa enheten. Du kommer snart att bli medveten om ett problem och kan reparera det (förhoppningsvis) innan någon skada görs.
Innan du börjar, stäng av strömmen i säkrings- / brytaren och kontrollera att den är avstängd.
Det ska finnas ett ojordat (hett) och jordat (neutralt) ledarpar (troligtvis som en del av en kabelmontering) som ger ström till kretsen. Eftersom det låter som om du redan har hittat dessa kommer jag inte att gå in i detalj om hur man hittar dem här (det finns många andra svar på webbplatsen som förklarar denna procedur).
Om det finns enheter nedströms som kräver GFCI-skydd, måste du ansluta ledningarna som matar dessa enheter till laddningssidans terminaler på enheten.
När alla kablar är anslutna, installera enheten i lådan med hjälp av monteringsskruvarna. Montera ansiktsplattan och sätt på strömmen igen.
Det låter baserat på din beskrivning att GFCI-uttaget blev dåligt då det blev vått och att det gjorde precis vad det borde ha gjort när det blivit vått och slutat mata uppströms utlopp.
Uppströms utlopp är kedjda ihop, allt börjar på LOAD-sidan av GFCI-utloppet. Vanligtvis på baksidan av de flesta GFCI-uttag ser du på toppen där det kommer att markeras LINE och längst ner där det är märkt LOAD. De svarta och vita ledningarna som kommer in i lådan med ström ska mata GFCI utloppet genom att vara anslutna till LINE eller överst på uttaget. Detta kommer i själva verket att driva både den övre och den undre behållaren på utloppet. Den andra svarta och vita kombinationen som inte har ström bör anslutas till botten eller LOAD på GFCI uttaget. Dessa linjer bär ström till andra kedjiga utlopp i köket och tillbaka till GFCI, som bär den tillbaka till brytaren som fullbordar kretsen.
För att vara ansluten på detta sätt är alla uttag som är kedlade till LOAD på detta GFCI-uttag nu skyddade för GFCI, vilket betyder att om någon av dem blir våt, ska GFCI resa omedelbart innan någon av uttagen kan skada dig. I det här fallet verkar det snarare än resa det slutade bara att fungera.
När du byter ut behållaren är det en bra idé att ta en bild på din telefon om hur det ser ut innan du börjar koppla från någonting och för att vara säker döda strömmen till brytaren innan du arbetar. Testa för att ingen av ledningarna bär ström, även de nakna jordledningarna och metallet i lådan. Ännu bättre skulle vara att få en spänningstest utan kontakt. Det kommer att blöta och lysa om det upptäcker spänning inom några inches, det har räddat mig från några slarviga misstag och jag rekommenderar det starkt när du gör något el i ditt hem, speciellt när du inte är helt säker på vilken typ av elektriska faror som tidigare hemägare kan ha tidigare lagt dig in.
Nyligen hade jag 10 vägguttag för att sluta arbeta på grund av att en död droppe kom på polen till min mätare. De flesta taklamporna och 2 vägguttag fungerade.
Läs andra frågor om taggar electrical gfci receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna