Faultisk ledning på ringsignalens huvudspänning, men vad kan orsaka det? (STORBRITANNIEN)

0

Bakgrund

Under de senaste 2 veckorna har nätsladdens brytare trippat (ibland kan bara RCD-enheten vara nere men det är oftast ringens brytare och RCD). Först var det varje par dagar då en gång om dagen. Jag hade uteslutet alla elektriska föremål pluggat in en efter en och tog socklarna på en vägg som var lite fuktig bara om det var så. I morgon skulle det inte vända sig igen så jag tog ut multimetern dela ringen och testade runt ringen och kopplade bort liv tills jag hittade de 2 socklarna där det finns ett levande ben där multimetern säger att den är i kontakt med jorden. Jag har nu återansluten allting och ringen arbetar igen (även om det inte är en ring längre eftersom jag har brutit cirkeln) På den dåliga ledningen Neutral att leva är bra och så är den neutral mot jorden.

Tråden i fråga är nybörjare när vi renoverade vårt hus för 5 år sedan, leder trådarna via taket.

Vad kan orsaka att detta händer?

Vatten / läcka från badrummet?

Om så var fallet skulle jag förvänta oss att våra strålkastare skulle ha problem (som vi har mycket på det området) och varför skulle det vara en paus i ledningen? Att verkligen begrava en kopplingslåda i taket är en dålig idé ...?

Gnagare / djurskada? Renoveringen var omfattande och vi lägger nya trägolv och skirt överallt så jag kan se hur gnagare skulle komma in (vi har aldrig sett några tecken på dem).

Alla andra idéer?

EDIT Uppdatering: Jag har omkonfigurerat ringen så det är en ring igen, men 1 sockel har nu 2 uttagsspår ur den (där tråden mellan sporerna är den bortkopplade felaktiga ledningen). Så även om jag vet att det inte är idealiskt att ha 2 sporer på 1 stickkontakt, kommer de aktuella socklarna aldrig att ta mycket belastning (och har märkts inne för suturägare).

    
uppsättning Joe U 12.01.2018 18:51

1 svar

1

Du har tagit rätt steg för att spåra och identifiera problemets område och felets art, men du kan fortfarande inte känna till felkällan utan ytterligare inspektion.

Många saker, inklusive de som du har identifierat, kan orsaka fel som detta. Ja, att begrava en kopplingslåda i taket är obekväma och olämpliga om det inte är tillgängligt för service, men det är fortfarande mycket vanligt. Om det finns en kopplingslåda mellan de två uttagen som du har kopplat från kan felet vara med eller inne i det. Om inte, är felet säkert i kabeln.

Exempel på vad som kan orsaka kontinuitet mellan levande och jordledningar i en kabel med flera kärnor är mekanisk skada, isolationsnedbrytning, införande av ledande föremål i kabeln, t.ex. en spik eller skruv, lös, dålig eller felaktig anslutning vid en korsning eller annat tillbehör, närvaro av ledande vätska, etc.

Det enklaste av manschettanmärkningen skulle ersätta körningen mellan de två socklarna, men om det här betyder att du tar bort kakel, jagar tegel eller gips, redecorating, lyfter golvbrädor - det kan bli allt annat än enkelt.

Om du kan observera kabeln i taket, till exempel genom att ta bort en strålkastare och titta i hålet (t.ex. med en mobiltelefonkamera) eller lyfta golvbrädor ovanför kommer du att kunna se om det finns eventuell annan skada eller tecken på skador (t.ex. brännvatten, vattenmärken) på den aktuella kabeln eller området i närheten. Om felet är i det området har du möjlighet att fixa det.

Om det emellertid är en spik genom kabeln på en vägg och den är installerad i capping och klippt under gipset, kommer den enda lösningen att ta bort den destruktivt, för vilken jag rekommenderar att du träffar en lämplig elektriker.

    
svaret ges 15.01.2018 21:03