Elektriska torktumlare är typiskt utformade för att skyddas av 30 ampere brytare, så jag är inte säker på varför du skulle ha en 50 ampere krets. Du kommer att vilja kontrollera med tillverkaren för att vara säker på vilken storlek överströmsskydd krävs. Om 30 ampere skydd krävs, kan du enkelt byta 50 amp brytare för en 30. Eftersom ledarna är 8 AWG koppar, är det inte något problem att använda en 30 amp brytare istället för en 50.
En 3-torktorkar sladd använder vanligtvis en NEMA 10-30-kontakt, som har två "heta" och en neutral tång. Så jag är inte säker på varför din inställning inte skulle ha en neutral.
3-trådtorkarharinteenjordstång.Vidanvändningaven3-ledigsladd,ärtorkarenschassibundentillneutralenviaenbindningsremsa/-tråd.Detbörfinnasinstruktionerfördettaitillverkarensdokumentationellerpåenetikettpåenheten.
Omdukörallnytrådfördenhärkretsenrekommenderarjagattdu(ellerdukanskemåste)installerafyraledareiställetförbaratre.Dettagörattdukanhatvå"heta", en neutral och en jordningsledare. Därefter följer du tillverkarens installationsanvisningar för en 4-ledig ledning.