Vilken tråd ska användas för en 40A 240V krets?

1

Med en 240V 40A-krets finns det en officiell trådtyp som ska användas? Jag antar att det finns en byggkodstandard för detta någonstans, men jag vet inte riktigt vart jag ska titta. Jag skulle älska om jag kunde få någon form av officiell källa.

För tydligheten skulle det vara till hjälp om storleken skulle kunna ges för koppar och aluminium, så jag gissar inte på svarets materiella typ.

    
uppsättning Jonathan Mee 27.08.2018 16:36

1 svar

3

Eftersom hela vägen är ledning behöver du 8 AWG THWN-2 koppar. Detta kommer att vara individuella ledningar, inte en kabel i en mantel.

Du kan också använda 6 AWG Aluminium, men du hittar inte den. Du kanske hittar det om du handlade på ett ordentligt elförsörjningshus, men du skulle få roligt utseende och en "är du säker". Faktum är att Använd bara aluminium - installationen är känsligare för korrekt procedur, och i dessa små storlekar är det bara enbart guider.

Om både panelen och laddaren har stålchassi och ledningen är icke-flexibel och metallisk, behöver du inte en jordkabel. Om du behöver en jordledning följer du instruktionerna, men 10AWG Cu ska vara tillräckligt, i ledig tråd, grön eller grön / gul. Dessa är de enda tillåtna färgerna för grunderna, och vice versa. Blotta aluminiumsgrunder är olagliga.

Om det behövs neutralt (kontrollera instruktioner), använd samma ledning som huvudledarna, såvida inte instruktionerna tillåter en mindre storlek. Neutralerna måste vara vita eller gråa. Och vice versa.

Varma trådar kan vara andra färger och dina två hots kan vara av samma färg, gärna vara fantasifulla. Det är verkligen inget värde att skilja dem här.

    
svaret ges 27.08.2018 23:46