Can för mycket ås ventilation är skadlig?

7

Vid mitt hus i centrala Texas, där temperaturer kan bestå vid 86-110 grader Fahrenheit, är den ena sidan alltid varm, oavsett hur länge luftkonditioneringen går. Att vinden är mycket varmare än andra platser.

Attic ventilation omfattar:

  • tjugotvå 16x8 soffit ventiler
  • två 10 "körningar av plastventilventil
  • tre stapelluckor
  • För att få bättre eller sämre, har ångventilerna inte ett filter nedanfört och täckt med bältros.

    Enligt webben, som den här webbplatsen , är 20 "minimikravet och De 22 soffit ventilerna balanserar på lämpligt sätt.

    Kommer det att hjälpa till att installera ytterligare ås och soffit vent? eller kommer det att störa den aktuella cirkulationen?

    UPPDATERING: Ryggluckorna är faktiskt 8 ft långa (inte 10 ') och endast 5 ft av det är faktiskt utsatta. 1,5 fot på vardera sidan av åsningsventilerna är täckta över bältros.

        
    uppsättning TugboatCaptain 04.10.2013 01:32

    5 svar

    3

    Höjdpunkten är att få luften att fånga sig i vad som kallas "kallzon" (en ironisk term när du är i Texas men där går du ...). Om en vind kan inte andas bra, kommer fukt att få fastna, och leda till en termisk strukturell försämring.

    Temperaturen är inte ett problem - vinden är inte ett isolerat område - så länge din isolering är tillräcklig spelar ingen roll hur varmt / kallt vinden blir.

    Så i princip - det är inte riktigt möjligt att överlufta din vind. Mer luftflöde = bättre. Det finns en minsta mängd eftersom mindre än så mycket ventilation är en dålig sak, men det finns ingen max eftersom mer ventilation inte kan göra någon skada.

        
    svaret ges 04.10.2013 12:31
    3

    Med den soldrivna ventilen och två statiska ventilerna är så nära varandra, skulle jag inte bli förvånad om soldrivna ventilen (eftersom den är driven) drar mest av det är luft från de två statiska ventilerna . Det kan hända att du kan kontrollera detta genom att använda toalettpapper, fjäder, rökelse eller något för att bestämma luftflödesriktningen genom de statiska ventilerna medan den soldrivna ventilen är igång.

    Om nettoeffekten är att luften dras i , så gör ingen av de här ventilatorerna lika mycket som de borde svalna på vinden. Några av luften genom soffitluckorna är uttömda genom solenergiventilen, för att vara säker, men de statiska ventilen hjälper inte.

    Om jag skulle göra ändringar skulle jag överväga följande, i preferensval ...

    • Ta bort och täta de två statiska ventilationsluckorna. Detta ensamt skulle få det soldrivna ventilationsintaget att komma helt från soffitsna och dra sålunda varm luft ut ur hela vindzonen under.
    • Ta bort den soldrivna ventilen och montera en åsventil hela längden på åsen bredvid den. Eftersom detta gör att det är helt passivt, kan det inte räcka för ditt klimat. Beroende på storlek och effektivitet kan den soldrivna ventilen utan de statiska ventilen flytta mer luft. Om det fortfarande inte är tillräckligt, skulle jag tro att fler CFM-luftar skulle kunna ventileras med en linjedriven enhet, men har inte undersökt det.
    svaret ges 08.10.2013 15:17
    3

    Håll med @DocSalvage och hans tänkande - du borde definitivt ta bort / täta de statiska ventilerna.

    Du kan också få problem med att den soldrivna fläkten är så kraftfull att den drar in luft från dina åsar, vilket som med de statiska ventilerna under en sommardag skulle vara mycket hetluft. Du borde gå upp på vinden och se om du kan berätta hur / var luftflödet uppstår.

    Här i Texas, som med de flesta ställen, vill du maximera din ventilation. Du kan installera så mycket ångventil som du har plats för och justera antalet soffits för att matcha (och absolut inte betrakta hela soffitventilens storlek som det klara luftrummet - konto för nät eller öppningar på soffitventilerna). Men det verkar på ditt diagram att ditt tak inte är idealiskt för passiv / konvektiv ventilation.

    Om du antar att din solfläkt är tillräckligt kraftfull, kommer det att bli mycket mer ansträngande, och på ett bättre ställe på din vind, än åsarna. Mest sannolikt är din största fråga inte tillräckligt med soffit venting.

        
    svaret ges 09.10.2013 09:49
    2

    För mycket ventilation är endast när extraventilerna ger möjlighet till extra fuktighet. Bor i Texas vill du att din vind är så nära utetemperaturen som du kan få. Om temperaturen på din vind är vid 100 F så kommer din temperaturvariation att vara låg och kan helt negeras med anständig isolering.

    Jag skulle ta temperaturen på min vind på en varm dag. Jag bodde i Fort Worth när jag var yngre och gjorde många tak medan jag arbetade genom college. Kammarna kan komma till 130-140 F. I varmare klimat har vi haft stor tur med stora gavlar. De gör ett bra jobb att låta den varma luften fly undan (inte så bra vid den totala cirkulationen om de inte har en fläkt).

    Också många människor klagar på en het vind och deras åsning är blockerad av isolering eller ventilationskanalerna är smutsiga. Med inloppsisolering behöver du verkligen rengöra ventilerna efter och sedan ungefär ett år senare.

    Jag skulle också titta på färg och material för ditt tak om din vind är varm. Att byta från svarta bältros till benvita kan sänka temperaturerna med så mycket som 15-20 grader på en vind. Det finns dyrare alternativ som kan ha större inverkan.

    När det gäller ventilation är den enda gången jag har läst om över cirkulationen i kallare klimat där det finns åtgärder för att använda solljus för att värma vinden under vintermånaderna. Ditt hus i Texas skulle på alla sätt fungera bättre (temp-vis) utan tak och 3 meter isolering om det inte var för regn, vind, djur ...

        
    svaret ges 04.10.2013 16:45
    2

    Ja, det är möjligt att installera för mycket ångventilation.

    Passiva vindsugningssystem är nu konstruerade så att de tar in luft från soffitsna och utdriver luft nära åsen. Detta görs normalt utan ström genom att använda heta luften.

    Om det finns för mycket avluftning nära åsen, kommer ett lägre tryck att utvecklas på vinden och luften kan sugas in på vinden från det konditionerade vardagsrummet.

    Ventiler klassificeras normalt av den mängd "netto friarea" de har. Man strävar efter lika fria friområden vid soffitsna och åsen. Om det är stor skillnad är det bättre att ha "extra" -området vid soffitsna.

    Din driven fläkt kommer att anges med något minimalt intagsområde.

    Så länge det är balans mellan intag och avgassystem, är det ett bra system. Ju mer ventilation, desto bättre.

        
    svaret ges 04.10.2013 17:08