Vilken trådmätare behövs för att ersätta gamla ledningar i en vintagekrona?

1

Jag byter ut kablarna från en tappekrona och behöver veta vilken mättråd som ska användas. Det finns fem lampor på den. Detta är endast för fixturen!

    
uppsättning Lydia Smith 02.10.2014 21:21

3 svar

3

18g strängad tråd är ganska vanligt på vapen 14g strandsat används ofta för att gå med i 18g armsträngarna och att binda in i taket.

Detta gäller för Nordamerika och normala ljuskronor med relativt låga (

svaret ges 02.10.2014 22:47
4

Om du är i USA gäller NEC sannolikt. Artikel 402 omfattar fixturledningar och förklarar vilka typer och storlekar som är tillåtna.

Typ

Tabell 402.3 anger vilka typer av ledningar som får användas som fixturledningar. Om du ska koppla om fixturen måste du använda en typ av tråd som anges i denna tabell.

  • FFH-2
  • HF, HFF
  • KF-1, KF-2, KFF-1, KFF-2
  • PAF, PAFF
  • PF, PFF
  • PGF, PGFF
  • PTF, PTFF
  • RFH-1, RFH-2, RFHH-2, RFHH-3
  • SF-1, SF-2, SFF-1, SFF-2
  • TF, TFF
  • TFN, TFFN
  • XF, XFF
  • ZF
  • ZFF
  • ZHF

Storlek

Tabell 402.5 anger den tillåtna ampaciteten för olika storlekar av tråd. Du vill använda en tråd som är korrekt anpassad för den belastning du ska betjäna. I de flesta fall är den maximala glödlampans storlek du måste redovisa 100 Watt. Det betyder att du sannolikt bara tittar på ca 833 mA (100 watt / 120 volt), så du kan antagligen komma undan med 18 AWG-tråd.

Table 402.5

402.6 säger att armaturkablarna inte får vara mindre än 18 AWG, så du måste använda åtminstone den här storleken.

Överströmsskydd

402.12 pekar på 240,5 för överströmsskydd av fixturledningar, vilket berättar vilken storlek överström krävs för olika trådar. 240,5 (B) (2) listar storleken och längden på armaturkablarna, när de är anslutna till kretsar med olika storlekar av överströmsskydd.

National Electrical Code 2014

Article 240 Overcurrent Protection

I. General

240.5 Protection of Flexible Cords, Flexible Cables, and Fixture Wires.

(B) Branch-Circuit Overcurrent Device.

(2) Fixture Wire. Fixture wire shall be permitted to be tapped to the branch-circuit conductor of a branch circuit in accordance with the following:

(1) 20-ampere circuits — 18 AWG, up to 15 m (50 ft) of run length
(2) 20-ampere circuits — 16 AWG, up to 30 m (100 ft) of run length
(3) 20-ampere circuits — 14 AWG and larger
(4) 30-ampere circuits — 14 AWG and larger
(5) 40-ampere circuits — 12 AWG and larger
(6) 50-ampere circuits — 12 AWG and larger

Rör / rörfyllning

Du kan också behöva hänvisa till tabell 1 i kapitel 9 för att bestämma det maximala antalet ledningar som kan vara i en ledning eller ett rör.

    
svaret ges 03.10.2014 16:11
0

Anta 18 awg för armarna och 16 awg är önskvärt för en skarv om det behövs för att mata takkopplingsboxen, även om 18 awg kan användas med kod så länge som den totala strömmen ligger under 6 ampere. Husledningar måste vara minst 14 awg eller större. Den tunnare gauge 18 och 16 awg är tillåten eftersom ledningen inte är begravd i en vägg och inte angränsar till brandfarliga material. Det måste vara "fixture wire" med hög temperatur isolering; dörrklocka eller högtalartråd kommer inte troligen att ha denna typ av isolering.

    
svaret ges 22.09.2015 04:44