Jag har regelbundet 12-2 tråd att gå till ett badrum fläkt. Berätta om kodproblem med att bara köra en extra 12 gauge skärmad tråd upp till fläkten så jag kan göra fläkten och ljuset separat. Eventuella restriktioner, är det tänkt att köra med den befintliga kabeln ... vad som helst.
Ser inte bra ut.
National Electrical Code 2011
ARTICLE 300 Wiring Methods
300.3 Conductors.
(B) Conductors of the Same Circuit. All conductors of the same circuit and, where used, the grounded conductor and all equipment grounding conductors and bonding conductors shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord, unless otherwise permitted in accordance with 300.3(B)(1) through (B)(4).
Detta görs för att säkerställa att alla ledningar hålls nära varandra, så att de involverade magnetfälten fungerar som de ska. Och även så att nästa kille kan ta reda på vad som händer, och behöver inte leta efter en massa racerbanor för att hitta alla kretsledare.
Om det var en styr / signalkabel; och levererade inte kraft för fläktens funktion, det skulle vara en annan historia.
Om den befintliga kabeln är den typiska plastxen, ska du planera att köra ytterligare 12-2 med GND-kabel upp till fläkten från växlingsplatsen. En enda isolerad ledare kommer inte att skära säkerhets senap. När du kör en sådan tråd, kopplar du bara till de extra Neutral- och GND-kablarna i de befintliga anslutningarna i rutorna i varje ände.
Det kan faktiskt (i vissa fall) vara lättare att helt enkelt ta bort den befintliga 12-2-anslutningen och ersätta den med en 12-3-anslutning.
Om ditt befintliga kabeldragning är i ledning, flex eller annat avskärmt anslutningssystem enligt gällande behörighetskrav ska du lägga till extra- eller utbyteskabeln i samma form.