Can Jag konverterar en 240v-kontakt som serverar en staplad tvättmaskin / torktumlare till 120v-kontakt för att bara servera brickan?

0

Jag har en stapelbar tvättmaskinstorkar med en 240V-kontakt. Torken fungerar på 240V och tvättmaskinen fungerar 120V, men de har 1 kontrollpanel. Torken dog och rummet har bara en 120v och en 240v kontaktuttag. Kan jag byta ut 240v-kontakten för en 120v-kontakt och få brickan att fungera? eller är mina enda alternativ antingen en ny 120v bricka och en 240v torktumlare eller lägg till en annan 240v-kontakt på väggen med en 30amp brytare?

Är det så enkelt som:

får en 3-tråds 120-kablage med minst 14 gauge. Anslut neutral till neutral terminal svart till svart terminal mark till jord terminal

Jag har erfarenhet av 120v effekt och jag skulle vilja göra det själv om det är lätt.

    
uppsättning A Buhl 26.09.2017 22:08

2 svar

1

Om ditt uttag ser ut så här:

Dukanheltenkeltköpaenadapter.

Se: Kan jag ta en 220-linje och konvertera den till ett vanligt husuttag vad skulle skada?

    
svaret ges 26.09.2017 22:26
1

Det beror på.

  • Om det är ett 4-stiftsuttag just nu - > JA
  • Om det är ett 3-poligt uttag:
    • 3-prong och du har inget emot att eftermontera en jordkabel - > JA
    • 3-prong och neutral är en skarpa tråd och en av de heta kablarna är vit - > JA

Du måste ändra breaker till en lämplig storlek, 120V / 15-20A och GFCI om din jurisdiktion kräver detta. Du kan använda en GFCI + -behållare istället för en GFCI-brytare.

Om du kan eftermontera en jordtråd, gå till 10 AWG och sedan kommer du även kunna använda den i framtiden för moderna, säkra NEMA 14-torkuttag. Om du inte kan eftermontera en jordtråd, måste du omklassificera varje ledare och göra den neutrala nålen till "Ground" ... den vita hettråden i "Neutral" ... och den svarta / färga jordledningen till den ensamma "heta".

Du måste tillhandahålla korrekt kretsskydd för brickans krets. Detta måste vara en 20A krets, så du måste byta brytare till 20A. En sidregel kräver att om det inte är en duplexbehållare , måste den enda behållaren vara 20A (med extra" T ").

I servicepanelen tappar du av en av hots och landar sedan

  • jordledaren på markbussen
  • den neutrala ledningen på den neutrala bussen
  • Hot-in-service-ledningen på 20A-brytaren. Eller om det är GFCI, går det heta och neutrala till brytaren, och den neutrala pigtailen till den neutrala bussen.

Skär inte av överskjutande ledning, haka på den och klistra in den på baksidan av lådan. Det gör att du enkelt kan eftermontera till 240V / 30A om du någonsin får en elektrisk torktumlare.

Vissa modeller av elektrisk torktumlare har en elektrisk port för kompanionsbricka, så att de kan arbeta tillsammans på en enda 240V-uttag. Detta görs som en arbetsbesparare i stora utvecklingar (de undviker även en torktumlare genom kondensering och undviker varmvattenröret genom uppvärmning i tvättmaskinen.)

    
svaret ges 26.09.2017 22:42