Mitt hett och kallt vatten är anslutet i min varmvattenberedare

1

Aldrig sett detta innan är det kalla vattnet anslutet till varmt vatten för min varmvattenberedare. Någon aning om vad det här är?

    
uppsättning Rob 15.08.2018 15:06

1 svar

7

Det här är en termostatisk blandningsventil, och det är en fördelaktig och användbar sak att ha. Temperaturen på vattnet i tankvärmaren bör vara 140 F för att förhindra tillväxten av Legionellae-bakterier, men det är i allmänhet för varmt för de flesta användningarna i huset. Lösningen är att blanda kallt vatten till det heta för att få temperaturen i distributionssystemet till ett lägre temp, vanligtvis 120 F.

Att sänka temperaturen i varmvattentillförseln ökar också livslängden för ventiler och rör.

Några av dessa ventiler är utformade och specificerade för att installeras vid eller nära varmvattenberedaren, andra var avsedda att betjäna en enda användningspunkt, vanligtvis en dusch. Jag tror att den senare typen inte används mycket längre eftersom alla moderna duschventiler har en termostatisk blandningsventil införlivad i ventilen.

Till exempel Watts termostatblandningsventil .

REDIGERA VAT denna vattenvärmare är uppenbarligen plumbed med koppar hela vägen till tanken. Vid en tidpunkt ansågs detta vara det första sättet att plumb det, men det är inte längre. Anledningen är att detta leder till en ledande förbindelse mellan ståltanken WH och kopparrörsarbeten. Detta kan orsaka accelererad korrosion av vattenvärmaren eller kopparröret.

Mycket bättre och enklare är att använda böjbara matningsanslutningar som har en så kallad "dielektrisk koppling" vilket innebär att tanken och rörsystemet är isolerade från varandra.

Du borde också ha en avstängningsventil i kallvatteninloppet till WH. Jag tror att den borde vara placerad före T för kall tillförsel till termostatblandningsventilen, men jag är inte positiv och du hade bättre kolla på detta med någon som har erfarenhet av VVS med TMV.

    
svaret ges 15.08.2018 16:56