do jag lägger till ett nummer till alumiconn-kontakter när du använder för reparation av aluminiumledningar

0

Jag har tre behållare lådor med bränt aluminium ledningar. Jag kommer att använda tre port alumiconn konektorer att reparera utloppet och ansluta koppar pigtail med två aluminium ledningar. Jag ska använda en för het, en för neutral och en för marken. Vilket nummer tilldelar jag varje kontakt för box cubic fyllning. Förhoppningsvis kommer elboxar att vara stora nog efter att ha lagt till alla siffror för trådar och behållare och kontakter. Jag har inkommande romex, reser romex till nästa ruta nedåt, behållare och tre alumiconn-kontakter.

    
uppsättning chris hernandez 23.02.2018 05:31

1 svar

2

Splicing-enheter har inte en fältfyllning ersättning , trots att de kan vara klara!

NEC 314.16 (B) omfattar inte kabelsplitning eller trådanslutningsanordningar i sina beräkningar; Din bekymring är emellertid inte felplacerad, eftersom AlumiConn är en chunky critter jämfört med en vanlig wirenut. Lyckligtvis tvivlar jag på att de flesta kommer att klaga om du slår en yta på startbanan (starter) på den befintliga behållaren för att ge extra utrymme. Om du har metallkartor kan du också använda en standardkrok för förlängning av ena gången eller lera, men icke-metalliska boxförlängningar verkar inte kunna stå ut från den underliggande väggytan, vilket är olyckligt när lådvolymen är orsaken till förlängningen.

    
svaret ges 23.02.2018 05:49